партнерский раздел
ФорумЭксплуатацияИндикация С2000-БИ

Эксплуатация » Индикация С2000-БИ

Добрый день!
Имеется некий объект, на котром недавно начали происходить странности.
Имеем: АРМ, С2000М, режим компьютер, 3 КДЛ, несколько СП1, 12 С2000-4, два С2000-БИ.
Системе около 6 лет, всё было хорошо.
Теперь трабл: выключаем комп и пульт, включаем, идёт опрос, на БИ индикаторы очередью тухнут и загораются снова, АРМ прогрузилась - всё зелёное, всё хорошо... НО! Через пару минут индикаторы трёх разделов просто гаснут (должны или гореть постоянно, если под охраной, или мигать, если сняты с охраны, разделы пожарные, но прописаны как охранные по ряду причин). Разделы на одном КДЛ, в каждом по паре-тройки дымовых или тепловых. В АРМ всё зеленое, опрос через пульт показывает, что всё взято. Перевзятие через АРМ исправляет ситуацию, через пульт - нет...
Куда копать?

1 месяц 1 день назад

avatar
Для начала можно попробовать выключить трансляцию состояний в АРМ.

Налетов Константин 1 месяц 1 день назад

а какая версия ПКУ? если верно помню, похожая ситуация возникала на ранних версиях ПКУ вер.3, с вер. 3.10 вроде бы это исправили.

Сахаров Артём Юрьевич 1 месяц назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

0 ответов

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

335 раз

ЗАДАН

1 месяц 1 день назад

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.