Доброго времени суток. При добавлении С2000-КДЛ в BolidCAD линия отведения ДПЛС только одна. Что необходимо сделать, что бы появилась вторая ДПЛС? 18 дней 20 часов назад Афонин Юрий Геннадьевич 3Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
273 раза
18 дней 20 часов назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
По факту у С2000-КДЛ и С2000-КДЛ 2И исп.01 1 линия ДПЛС. Вторая пара клемм нужна для организации кольцевой топологии линии, поэтому двух линий в BolidCAd нет.
– Кочеткова Ольга Ивановна 18 дней 10 часов назад