Добрый вечер, при срабатывании ипр, на с2000м сообщение- "пожар2, пуск -рупор," но на самом рупоре оповещение не запускается, на пульте при срабатывании, загорается"пожар, пуск". Создан сценарий для реле оповещения, (разреш. условие- пожар и пожар 2), программа управления реле 13пнц. При тесте с с2000м оповещение проходит. Ипр находится в разделе, раздел привязан к пульту. Остальные дипы и ипры прописаны ,но не подключены, все разбиты на зоны. Рупор мк подключён, в аудио сервисе подключён, мку видит. 5 месяцев 5 дней назад ![]() Дмитрий Николаевич Малышкин 9Благодарю за помощь, сравнил конфигурации, не были добавлены разделы в сценарии управления оповещение!
– Дмитрий Николаевич Малышкин 5 месяцев 5 дней назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
609 раз
5 месяцев 5 дней назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
Создан сценарий для реле оповещения, (разреш. условие- пожар и пожар 2), программа управления реле 13пнц.
Рупор 300 управляется не сценарием "управления реле," а сценарием "речевого оповещения."
– Каргапольцев Артур Николаевич 5 месяцев 5 дней назад
#ссылка