Подключен ШПС 24 исп 12 к Сириус по RS485, ноутбук к Сириусу по Ethernet, в веб интерфейсе не видно приборы установленные в ШПС, Uprog тоже не видит. Отображаются только приборы встроенные в Сириус. Подскажите что с этим делать

17 дней 10 часов назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

4 ответа

Первое, что необходимо сделать - проверить подключения согласно паспорта. Проверить на тот-ли 485 подключен ШПС.
Как ищете приборы в Упроге? Искать надо не по КОМ-порту.

17 дней 9 часов назад

avatar
Согласно паспорта потключено правильно. ШПС на RS485приборы подключаю, в Упроге ищу через Ethernet.
Уже пробовал добавлять согласующие резисторы тоже не помогло 

Дмитрий 17 дней 9 часов назад

не видно приборы установленные в ШПС

Все приборы с заводским адресом?

Налетов Константин 17 дней 9 часов назад

Да, все с коробки

Дмитрий 17 дней 9 часов назад

Может, стоит по одному подключать и задать адреса?
 

Королёв Евгений Владимирович 17 дней 7 часов назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

При отключении КДЛ, Сириус начинает видеть МИП-24(меняю адрес на 5, добавляю в бд), подключаю КДЛ обратно перестает видеть МИП, КДЛ так и не видит.
МИП на БК-24-RS488 клемма ХР2, КДЛ на клемме ХТ3 

17 дней 7 часов назад

avatar
Ну похоже вы уже пытались адрес 5 присваивать вот и получились они оба на этом адресе.

Налетов Константин 17 дней 4 часа назад

Адрес присваивался только мипу остальные приборы Сириус не видит. Если поменять на мипе адрес на 71 приборы другие все также не видно, а мип исчезает 

Дмитрий 17 дней 3 часа назад

Назначьте адреса на приборы вне диапазона 1..4. Возьмите 485-свисток и подключитесь к каждому UProg'ом. Не надо менять адреса на встроенных в Сириус приборах!
 

Королёв Евгений Владимирович 16 дней 20 часов назад

На встроенных адреса не трогаю. Только на внешних пытаюсь поменять

Дмитрий 16 дней 17 часов назад

Утро вечера мудренее и давайте-ка всё по порядку. И так....
Вы имеете Сириус,имете ШПС и имеете некую сумму приборов,которые установлены в ШПС

И так..
Сначала задаём "свистком" адрес ШПС и адреса приборов.Допустим МИП адр 5,Сигнал 10 адр 6 ,КПБ адр 7 и т.д.
Потом "соединяемся" с Сириусом при условии ,что "расключка"  на клемниках  Сириуса и ШПС выполнена верно. То есть открываем UProg и запускаем программа Орион 2 Интерфейс.
Но при этом убедитесь,что комп и Сириус находятся в одной подсети и имеют одинаковую маску. Соединение через Езернет -порт Сириуса.,а не через А и В интерфейса "Приборы".
Я делаю именно так .И "слепых" Сириусов мне пока не попадалось. И UProg после таких манипуляций определяет приборы сразу.
(постучу по дереву).
На каком-то этапе действий Ваши действия отличаются от моих. Если Вы что-то делаете не так-то расскажите ,что именно  не так .

Не надо менять адреса на встроенных в Сириус приборах!

А это сделать кому-нибудь удалось ? Первые 4 адреса всегда останутся за Сириусом.

 

Каргапольцев Артур Николаевич 16 дней 17 часов назад

У меня Сириус не видел приборы, даже одного со 127 адресом, пока не подключился к каждому и не задал уникальный адрес. После сразу все появились на линии.

Рыбкин Евгений Сергеевич 16 дней 14 часов назад

Все верно. Сириус занимает 5 адресов.
127-это адрес мастера Сириуса. 

Каргапольцев Артур Николаевич 16 дней 12 часов назад

127-это адрес мастера Сириуса.

Откуда такие знания? В документации ничего про это не нашёл.

Рыбкин Евгений Сергеевич 16 дней 8 часов назад

Логика. Если в интерфейсе 127 приборов и все ведомые, то где мастер? 

У меня Сириус не видел приборы, даже одного со 127 адресом, пока не подключился к каждому и не задал уникальный адрес. После сразу все появились на линии.

А сами что по этому поводу думаете ?

Каргапольцев Артур Николаевич 16 дней 7 часов назад

Все верно. Сириус занимает 5 адресов.127-это адрес мастера Сириуса. – Каргапольцев Артур Николаевич 5 часов 8 минут назад

Тупее сегодня еще не было, хотя день только начался, у тебя есть шанс переплюнуть самого себя.

Тремасов Константин Александрович 16 дней 7 часов назад

Логика. Если в интерфейсе 127 приборов и все ведомые, то где мастер? – Каргапольцев Артур Николаевич 43 минуты назад

Переплюнул

Тремасов Константин Александрович 16 дней 6 часов назад

Не я ведь потерял адрес 127
Плюйте и сами ищите. Главное то. что у меня ничего не теряется. Гении. 
Сами проверяйте свои Сириусы на близорукость.сами и прописывайте Сириусам  очки.

Каргапольцев Артур Николаевич 16 дней 5 часов назад

Так мастер не имеет номера. Мастер может опрашивать приборы с адресами 1-127 и опционально 0-127. Тут номерные приборы только отвечают на запрос мастера. Если реализована минута тишины, То безадресный запрос на срочное сообщение с адресом блока.

Леготин В В 16 дней 2 часа назад

Резервированная линия связи для подключения внешних блоков ИСО «Орион»:
интерфейс RS-485
тип две независимые линии максимальная длина 3000 м
максимальное активное сопротивление проводов 400 Ом
 минимальное сопротивление изоляции между проводами 50 кОм
максимальное число подключаемых блоков 122

122+4 (которые внутри)Сириуса-то 126.

Как дела у автора-  вот  это гораздо интереснее.

 

Каргапольцев Артур Николаевич 16 дней 2 часа назад

Если в Сириусе попровать добавить прибор по адресу 127 ( создавая конфиг на столе, без реальных приборов), напишет, что можно только 126 адрес использовать максимальный.
А вообще0то правильно говорили - вначале задаём адреса приборам индивидуально, потом собираем всю систему.
Я , по крайней мере. именно так и делаю всегда.
Подготавливаю, прописываю, нумерацию в приборы заранее. Потом уже расстановка и подключение.

Иванов А.Л. 15 дней 15 часов назад

Да Бог с ним ,с этим адресом 127.Проверю при ближайшей возможности. Такое предвидится  на горизонте.
И пропади он пропадом этот адрес -тут скорее всего,что дело не в нём. А скорее всего в том,что автор с "кольцевыми интерфейсами 2-х железных чемоданов " запутался и расключил что-то не верно...Впрочем "если говорят ,что  по Паспорту"-то это не говорит о том ,что сделано    верно. И всегда вызывает сомнения. "Слепота прибора"-это чаще всего "слепота действий" самого   "окулиста-настройщика".
И никого я не переплюнул.Кто "в 2-х ящиках заблудился"-пусть тот и плюётся.
А плеваться-это и не тактично и крайне не гигиенично  и вызывает гнев уборщицы .Даже в "Курилке"..
"

Каргапольцев Артур Николаевич 15 дней 14 часов назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Адреса задал на каждый прибор в отдельности, в Сириусе видит. Осталось найти дипы, ар видит СМК видит дип не видит)

15 дней 9 часов назад

avatar
если АР и СМК уже не имеют 127 адреса - просто проверь полярность ДИПа.

Иванов А.Л. 15 дней 9 часов назад

Иногда установщики подключают по памяти аналоговых. Там на вторую клемму зачастую идёт плюс. А у адресного на вторую - минус ДПЛС.

Иванов А.Л. 15 дней 8 часов назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Спасибо, проверю, бризы были с попутанными +-

15 дней 8 часов назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

641 раз

ЗАДАН

17 дней 10 часов назад

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.