Здравствуйте,заказчик просит экранированный провод линии дплс и rs 485 . Вопрос можно ли обосновать, что экранированный провод не требуется в линии дплс прибор "Сириус" или обязательно то в каком нормативе посмотреть .За ранее спасибо 5 месяцев 5 дней назад ![]() Утенко Никита Валерьвич 1А на ДПЛС не может быть наводки от силовых линий?
– Зыкин Антон Николаевич 5 месяцев 5 дней назад Скажу от себя странное. Посколько в стране множество разных помещений, зданий, сооружений, шахт и крейсеров с СОВЕРШЕННО РАЗНЫМИ электромагнитными условиями, в том числе и самыми неблагоприятными, то вы замучаетесь по архивам пыль глотать в поисках нормы, под которой какой-то чиновник рискнул должностью и поставил подпись в отсутствии необходимости.
– Иванов Андрей Львович 5 месяцев 5 дней назад Тоже от себя скажу. Экранированный кабель для ДПЛС сущее зло. Проволочка эта предательски контачит с контактами ДИПов, как результат запыхаешься искать этот паразитный контакт.
– Налетов Константин 5 месяцев 5 дней назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
А на ДПЛС не может быть наводки от силовых линий? Конечно может, как и на любом другом кабеле. Хотя нормы прокладки по идее должны это исключать, ну или минимизировать. Есть какие-то требования в ПУЭ к сигнальным линиям, но гарантий эффективности никто не даст. От экрана могут быть как плюсы так и минусы. Как правильно и куда его подключать? Где заземлять? Куда заземлять? Слишком много вопросов... В общем, я вижу смысл в использовании экрана только если знаешь наверняка о его необходимости и знаешь как его правильно подключать. 5 месяцев 5 дней назад ![]() Бабаев М. А. 188Здравствуйте,заказчик просит экранированный провод линии дплс и rs 485
Пара слов. Если Заказчик просит "заложить" экранированный кабель-то соответственно Заказчик понимает,что сметная стоимость вырастет прилично. Скорее всего,что объект действительно является таким,что "помехи на работу оборудования" могут привести к печальным результатам. Допустим кардиоцентр. Если "экран" не скажется на работе оборудования-то разговоры можно считать излишними. Как правильно и куда его подключать? Где заземлять? Куда заземлять? Слишком много вопросов.. Если Проект составлен "грамотно"-то никаких вопросов. Как заземляется "экран" в системе порошкового ПТ-то и тут ни какой разницы. То есть прокладка RS и ДПЛС экранированным проводом-это далеко не редкость. А "оспаривать просьбу"-это как-то и не очень... – Каргапольцев Артур Николаевич 5 месяцев 5 дней назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
511 раз
5 месяцев 5 дней назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
А вообще как-то странно обосновывать отсутствие необходимости.