При появлении ШПС с двумя интерфейсами прекратили использование в своих проектах С2000-ПИ почти полностью. Но хотелось бы понимать сам БК изолирует и усиливает интерфейс или только изолирует и нужно дополнительно при выходе интерфейса из здания по старому ставить С2000-ПИ? 9 месяцев 24 дня назад ![]() Могир Максим Петрович 16Есть площадка (таких у нас много). В ней 30-50, а то и 100 сооружений, без постоянного обслуживающего персонала. Плюс есть удалённые сооружения на расстоянии около 800-1000м без персонала, но относящиеся к данной зоне (КНС, ВНС). Раньше ставили в каждом по ПИ и в ус не дули. Сейчас перешли на ШПС, полагая, что они тоже выполняют схожую функцию.
А получается, помимо ШПС нужно ещё и ПИ ставить? Либо RS-FX (где есть оптика, а это далеко не везде) – Могир Максим Петрович 9 месяцев 20 дней назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Максим Петрович, БК-24-RS485 не является аналогом С2000-ПИ. БК имеет две изолированных линии интерфейса между собой, в соответствии с СП484. БК не является усилителем сигнала. 9 месяцев 23 дня назад Кочеткова Ольга Ивановна 416Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |