Добрый день. Будет ли нарушением норм, если для реалзиации алгоритма "С" в помещениях, где есть подвесные потолки, использовать в качестве второго извещателя - запотолочный. Либо алгоритм "С" это 2 извещателя на подвесном потолке и 2 извещателя за подвесным потолком? Согласно п.6.3.3 СП484 пространство за фальшпотолком выделено в отдельные ЗКПС. 16 дней 14 часов назад Смирнов Павел Игоревич 1Здравствуйте. В продолжение этой темы хочу задать ворос.
Подскажите, а как программно в Пульте С2000М или Сириусе реализовать Алгоритм «С» согласно СП484 пункта 6.4.4, если наступает случай, когда один датчик из двух в помещении перешёл в неисправность. В указанном пункте сказано: что «При использовании адресных автоматических ИП в помещении и получении сигнала неисправность от одного или нескольких адресных автоматических ИП в помещении допускается формировать сигнал Пожар при срабатывании одного адресного автоматического ИП». – Тяпкин Сергей Анатольевич 15 дней 16 часов назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
469 раз
16 дней 14 часов назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
Формально требования к алгоритму "С" соблюдены.
Не соблюдены.
Алгоритм С - это контроль каждой точки двумя извещателями (п.6.6.2).
– Иванов Андрей Львович 16 дней 14 часов назад