Добрый день, есть два С200-АСПТ полностью одинаковые по монтажу (ДС двери, два шлейфа датчиков 1 дымовой 2 тепловой, ручник, сирена, балоны пожаротушения), прошивка полностью одинаковая, проблема следующая первый отрабатывает нормально (происходит сработка идёт сигнал на тушение) на втором мигает пуск/блокировка пуска и при сработке сигнала с реле не уходит (уже все откидывал и ставил шунтирующие сопротивления 1ком, все равно сигнала нет на тушения), не понимаю что ещё может быть, может кто подскажет? Версия прибора 3.62 3 месяца 24 дня назад ![]() Щербаков Александр Андреевич 1Проблема с контролем линией пуска? К пусковой цепи подключите мпн с лампочкой на 24 в или две лампочки на 12 последовательно. Если не сработает, попробуйте подключить КПБ к второму RS и сделайте пуск.
– Евгений Дещиця 3 месяца 23 дня назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
1172 раза
3 месяца 24 дня назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
И убедиться в том,что резюки в "Цепь Двери" выставлены верно. В эту цепь резюки ставьте не "на глазок",а именно те номиналы,которые рекомендует Производитель. Возможно,что и неисправно СМК.
Лучше всего подключить комп к прибору и программой"Шлейфа" проверить прибор.
– Каргапольцев Артур Николаевич 3 месяца 24 дня назад
#ссылка