партнерский раздел
ФорумИнсталляция, монтажС2000-АСПТ пуск пожаротушения

Инсталляция, монтаж » С2000-АСПТ пуск пожаротушения

Добрый день, есть два С200-АСПТ полностью одинаковые по монтажу (ДС двери, два шлейфа датчиков 1 дымовой 2 тепловой,  ручник, сирена, балоны пожаротушения), прошивка полностью одинаковая, проблема следующая первый отрабатывает нормально (происходит сработка идёт сигнал на тушение) на втором мигает пуск/блокировка пуска и при сработке сигнала с реле не уходит (уже все откидывал и ставил шунтирующие сопротивления 1ком, все равно сигнала нет на тушения), не понимаю что ещё может быть, может кто подскажет? Версия прибора 3.62

10 месяцев 14 дней назад

avatar
Проверьте "выхода" прибора.При "неисправности выхода"  прибор не отработает.
И убедиться в том,что резюки в "Цепь Двери" выставлены верно. В эту цепь резюки ставьте не "на глазок",а именно те номиналы,которые рекомендует Производитель. Возможно,что и неисправно СМК.
Лучше всего подключить комп к прибору и программой"Шлейфа" проверить прибор.

Каргапольцев Артур Николаевич 10 месяцев 14 дней назад

Проблема с контролем линией пуска? К пусковой цепи подключите мпн с лампочкой на 24 в или  две лампочки на 12 последовательно. Если не сработает, попробуйте подключить КПБ к второму RS и сделайте пуск.

Евгений Дещиця 10 месяцев 13 дней назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

0 ответов

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

1689 раз

ЗАДАН

10 месяцев 14 дней назад

ПРОДУКТЫ

С2000-АСПТ

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.