Добрый день, есть два С200-АСПТ полностью одинаковые по монтажу (ДС двери, два шлейфа датчиков 1 дымовой 2 тепловой, ручник, сирена, балоны пожаротушения), прошивка полностью одинаковая, проблема следующая первый отрабатывает нормально (происходит сработка идёт сигнал на тушение) на втором мигает пуск/блокировка пуска и при сработке сигнала с реле не уходит (уже все откидывал и ставил шунтирующие сопротивления 1ком, все равно сигнала нет на тушения), не понимаю что ещё может быть, может кто подскажет? Версия прибора 3.62 15 дней 12 часов назад Щербаков Александр Андреевич 1Проблема с контролем линией пуска? К пусковой цепи подключите мпн с лампочкой на 24 в или две лампочки на 12 последовательно. Если не сработает, попробуйте подключить КПБ к второму RS и сделайте пуск.
– Евгений Дещиця 14 дней 19 часов назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
877 раз
15 дней 12 часов назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
И убедиться в том,что резюки в "Цепь Двери" выставлены верно. В эту цепь резюки ставьте не "на глазок",а именно те номиналы,которые рекомендует Производитель. Возможно,что и неисправно СМК.
Лучше всего подключить комп к прибору и программой"Шлейфа" проверить прибор.
– Каргапольцев Артур Николаевич 15 дней 12 часов назад
#ссылка