Всем привет, такая странная ерунда у меня на объекте. Вообщем имеется пульт с2000-м, рядом с ним с2000-би, и ещё Орион про на ПК у охраны. В конфигурации больше 50ти приборов, 30 из которых с2000-2 на скуд, всё остальное это пару КДЛ (пс и ос), и куча клавиатур с2000-к. Проблема вот в чём: периодически, на с2000-би начинает моргать светодиод "Работа" (по мануалу, как-будто потеря связи РС485), при этом же на всех с2000-К - пишет "нет связи", и так как настроены сценарии СКУДа, блокируются считывыатели (настроены системы шлюзования). То появляется, то пропадает. Но прикол в том, что на С2000-М нет событый, о потере приборов и т.д. И если в этот момент попробывать считать приборы через упрог или ппрог, то он находит абсолютно все приборы. Как будто теряет приборы и не теряет их одновременно. Есть у кого мысли в чём дело?

4 дня 19 часов назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

1 ответ

Индикация отсутствия связи на С2000-БИ и С2000-К означает, что прибор не опрашивается контроллером (С2000М) в течение некоторого времени (обычно 30 секунд, в С2000-К этот параметр настраивается). С2000М выдаёт событие о потере связи с прибором при превышении количества попыток связаться с ним (количество попыток связи и таймауты ожидания ответа настраиваются программой RS485Settings). Если С2000М не формирует события о потере связи, это означает, что приборы опрашиваются очень медленно (опрос всех приборов идёт дольше 30 секунд), но приборы отвечают на запросы. При количестве приборов 50+  такая задержка может быть вызвана трансляцией RS-485 через Ethernet (особенно в "прозрачном" режиме) или радиоканал. Если Ethernet и радиоканал не используются, стоит убедиться (программой RS485Settings), что в С2000М не увеличены "паузы между сеансами" (эти параметры снижают скорость опроса) или сбросить параметры RS-485 С2000М на значения по умолчанию.
Также RS-485 может быть занят лишним трафиком:
1) в конфигурации С2000М может быть настроена лишняя трансляция событий. Трансляция событий нужна только для передачи извещений  (С2000-PGE, УО-4С, С2000-ПП) или для отображения событий на С2000-К (если эта функция используется). В остальных случаях её нужно отключить;
2) поскольку в системе присутствует СКУД, он может замедлять опрос приборов ОС и ПС при интенсивных проходах. Если СКУД не использует запрет повторного прохода (antipassback), целесообразно уменьшить трафик по RS-485 за счёт отключения трансляции проходов в АРМ "Орион Про" и С2000М. АРМ "Орион Про" версии 1.20.3.8 имеет такую настройку, доступную из АБД. В С2000М  настройка трансляции "ПРОХОД" и "ДОСТУП ПРЕДОСТАВЛЕН" имеется с версии 4.13 (меню "4 ИНТЕРФЕЙС С БЛОКАМИ" -> "ТРАНСЛЯЦИЯ СОБЫТИЙ ДОСТУПА"). Если не используется antipassback, нужно отключить всё, а если используется - допустимо отключить "ДОСТУП ПРЕДОСТАВЛЕН". 
 

4 дня 8 часов назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)