партнерский раздел
ФорумИнсталляция, монтажСработка 2 ДИП34 в одной зоне ЗКПС

Инсталляция, монтаж » Сработка 2 ДИП34 в одной зоне ЗКПС

Приветствую!
Запуск объекта. Сириус. Под ним КДЛ (не И) версия 2.35.
В конфиге КДЛ все типы у дипов "21", алгоритм "С", и зона ЗКПС на все "1" - то есть одна на всех.
Далее: Сработка - дымим в пару датчиков - в ответ два внимания-с каждого и тишина - Программа то 50 везде..
Повторно - уже лучше КДЛ выдала пожар2. Реле включились. 
Еще раз: один датчик тот же и новый - тишина. 
И так далее.
В общем какие то пары дипов выдают 2 внимания, бывает и 2 пожара. А какие то пары пожар2. Конфиг проверен. все четко.
Я так понимаю дело в КДЛ. Она формирует события в систему.
ЧТО ЭТО?   

1 день 9 часов назад

avatar
Алгоритм C предполагает переход в "Пожар" при срабатывании двух ИП в одной ЗКПС без осуществления перезапроса. Интервал между срабатываниями ИП не должен превышать "Таймаут двойной сработки". При срабатывании одного ИП вход переходит в состояние "Внимание", а при срабатывании второго ИП оба входа переходят в состояние "Пожар". Если срабатывание второго ИП произошло спустя время большее, чем "Таймаут двойной сработки", то входы остаются (переходят) в состоянии "Внимание".

Может "дымили" как-то  по разному ?
Только что "тонкораспылёнку" на Сириусе запускал-всё отработало штатно.

Каргапольцев Артур Николаевич 1 день 8 часов назад

Это все читано-перечитано.
Как по разному? сначала один - потом второй. Как еще?
Меня смущает что в описании типа 21 нет слова "пожар2"
В типе 1 или 8 есть.

Станислав 1 день 8 часов назад

1.4.5.3 Назначение номера ЗКПС для входа типа "21 – пожарный".
При задании входам одного и того же значения параметра "Номер ЗКПС", переход любого из этих входов в состояние "Пожар" будет осуществляться с учётом срабатывания ИП всех этих входов. При этом значение "Номер ЗКПС" учитываются только для Алгоритма С и Алгоритма С+.
1.4.5.4 Назначение номера ЗКПС для входов типа 1, 2, 3, 8, 9, 16 и 19. При назначении указанным типам входа ЗКПС с одним номером, в случае перехода одного входа в состояние "Пожар" и переходе после этого за время до 120 секунд двух или более входов в состояние "Пожар", будет формироваться дополнительное интегрированное сообщение "Пожар2". Также будет назначено состояние "Пожар2" всем связанным входам с этой зоной, у которых было состояние "Пожар

Верно. Тогда может поменять тип на 8 ?
А что смущает ?   Так задумано.
Ведь если мы скажем "Что-то вы ,ребята,с Алгоритмами , "типами"  и ЗКПС-ами явно перемудрили"-то нас никто не послушает,а скорее всего,что и  обругает.

Каргапольцев Артур Николаевич 1 день 6 часов назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

0 ответов

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

252 раза

ЗАДАН

1 день 9 часов назад

ПРОДУКТЫ

С2000-КДЛ

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.