Здравствуйте. Система дымоудаления управляется С2000М. Есть два ШКП-18RS, один управляет вентилятором а второй калорифером. Как реализовать програмный и аналоговый запрет запуска калорифера без вентилятора? 12 дней 4 часа назад Алексей 2Спасибо за помощь.
Пару вопросов: Пускатель блокировать дополнительным реле(уквк)? Если активировать реле 2 (Неисправность) это заблокирует запуск ШКП или только включит индикацию на дверце? – Алексей 11 дней 9 часов назад Пускатель блокировать дополнительным реле(уквк)?
Лучше реле на 220 вольт. Подключите реле в параллель катушки контактора "Вентилятор",через Н.Р. контакт подключите катушку "Калорифера". Но надо подключить так ,что бы это "изобретение" не приводило к "Неисправности". Так называемая "дополнительная блокировка" только для "шаловливых ручек" .Но включить калорифер без вентилятора-это опасно. Для таких целей(как правило) используются спец.шкафы (киповского назначения) с возможностью подключения датчиков температуры и датчиков протока воздуха. Если активировать реле 2 (Неисправность) Если у реле прописано "назначение"-то и отработает оно только по "сценарию" на "Неиправность".Там нет "запрещающих",а только "разрешающие" Состояния "разрешающих" Вы можете увидеть в сценарии на Сириус. В РЭ на ШКП. "Доверяйте-но проверяйте". Индикатор "Неисправность" при неисправности не заставит себя долго ждать. Будет Вам и индикация. Но сначала убедитесь,что калорифер с подключенными ТЭН-ами включится без "Неисправности" в "ручном режиме". – Каргапольцев Артур Николаевич 11 дней 9 часов назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
269 раз
12 дней 4 часа назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
https://disk.yandex.ru/d/zlbHv48-eZJfkA Ещё проще.
ШС1 тип 12 в ШКП по умолчанию "состояние насоса",а не "состояние вентилятора"
Должно отработать. Калорифер отработает только тогда,когда включен вентилятор.
Но дело вот в чём
Если ШКП калорифера будет находиться в "Ручном управлении"-то калорифер можно будет включить независимо от работы вентилятора.
Блокируйте двигатель калорифера через блок контакты двигателя вентилятора в любом случае.
Иначе беды не миновать. "Запрещающих" для работы калорифера уже добавите сами...(если потребуется).
"Состояние автоматики" и "Неисправность питания".
Главное- не перемудрите.
– Каргапольцев Артур Николаевич 12 дней 3 часа назад