партнерский раздел
ФорумЭксплуатацияРупор-300 и входящее напряжение

Эксплуатация » Рупор-300 и входящее напряжение

Рупор-300 расчитан на максимальное напряжение 255В. Вопрос - каким способом он измеряет это напряжение? От Рупоров практически постоянно идут события "Авария сети". Обращались в Горэлектросеть - у них всё по ГОСТ, т.е. нормальное напряжение в сети 230В плюс/минус 10%. 10% это 23В. Итого получаем 253В. Именно столько и показывают все остальные приборы (РИПы, ШПСы, Сириусы). Но в РИПах есть регулировка которую можно корректировать плюс/минус на 20В. А вот в Рупор-300 и Сириус таких настроек нет. Дело в том, что Рупоры ругаются и отключаются. Горэлектросеть нам не победить, но можно же в АС сделать пунктик по корректировке входного напряжения) 

6 дней назад

avatar
Установите стабилизатор. Корректировка пороговых значений для постоянной работы ненормально.

Рыбкин Евгений Сергеевич 5 дней 23 часа назад

Стабилизатор конечно штука хорошая. Но у меня Рупор-300 не один и даже не два. Где я столько стабилизаторов то возьму?) Почему не нормально? Для РИПов значит нормально, а для Рупор-300 не нормально?
Да и стабилизаторы это лишнее звено в питании оборудования АПС. Как к этому инспектор отнесётся - не понятно, если честно.
Тем более для меня не понятно - каким образом Рупор-300 измеряет напряжение входящей сети и насколько точен этот метод. Рупор-300 расчитан, согласно РЭ, на работу до 255В, а по факту там нет 255В. По факту там 253В. Что и подтверждают все установленные приборы (РИПы, ШПСы, Сириусы и т.п.). И ни один прибор событий "Авария питания" не выдаёт, только Рупор-300, отключаясь при этом. 

Малозёмов Константин Вячеславович 5 дней 22 часа назад

Питающий диапозон заложили с запасом - плюс/минус 15%, но забыли или не учли что в сети идеально 230В, а не 220.

Баулин Владимир Александрович 5 дней 15 часов назад

Ну раньше болидовское оборудование этим не страдало. Ну или в городе напряжение было нормальным. Сейчас зима. Потребление растёт. Горэлектросеть держит напругу по верхней границе ГОСТа. Т.е. 253В. Что бы люди не жаловались на просадку. Сети то старые, подстанции тоже. Это как дороги раньше - в старых районах, еще коммунистических, некуда подъехать, не то что бы запарковаться. Ну не было раньше столько машин, не рассчитывали. В новых районах уже учли. И с электричеством так же. Нам же город даёт, своих подстанций у нас нет)

Малозёмов Константин Вячеславович 5 дней 14 часов назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

1 ответ

Проверьте перекос фаз.
Если не поможет дайте знать. Подправим прошивку.

5 дней 21 час назад

avatar
Спасибо большое, Сергей Геннадьевич. Приятно иметь с вами дело! Честно) В личку вам ответил.

Малозёмов Константин Вячеславович 5 дней 21 час назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

260 раз

ЗАДАН

6 дней назад

ПРОДУКТЫ

Рупор-300

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.