Здравствуйте, установил на объекте пульт С2000М (в.4.14), С2000 ETHERNET (в.2.55), на соседнем объекте установил прибор С2000 СИГНАЛ-10, С2000 ETHERNET (в.2.55). На сайте БОЛИДА посмотрел видео по настройке, по шагам начал настраивать. ETHERNETы в локальной сети нашёл, что касается адресов 192.168.0.61-пульт с2000м, 192.168.101-Сигнал-10, 192.168.063-компьютер. По адресу 192.168.101 в режиме МАСТЕР делаю опрос по RS-находится прибор Сигнал-10, по адресу 192.168.061 в режиме SLAVE, скорость 9600 должен находится пульт С2000-М, в пульте настройки режим КОМПЬЮТЕР, настройки скорости поставил 9600. В таблице маршрутизации на двух ETHERNETAх указал оба адреса UDP 40000 поставил. Создал виртуальный COM порт 10, в него добавил 2 адреса ETHERNETов, в этой программе поправил настройки и сохранил в реестр. Перезапустил программу UPROG в ней появился порт COM10, делаю его опрос-приборов нет, Открыл программу PPROG, в ней настроил COM10 по скорости 9600, протокол ОРИОН, делаю по нему опрос-приборов нет. Очень нужна Ваша помощь в настройках С2000 ETHERNET.https://disk.yandex.ru/i/JQhVkoZolZyQ6Q https://disk.yandex.ru/d/jwha4D3L-Ze0nA 27 дней 2 часа назад ![]() Воробьев Сергей Геннадьевич 19Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Добрый вечер, таких действий с пультом не делал, вчера пробовал настройки с прозрачным режимом, протокол Орион-Про, установил везде скорость 115200, создал 2 виртуальных порта, в каждый прописал прибор с адресами IP. Затем открыл их в UPROGе-приборы появились, считал конфигурацию с пульта и с Сигнала-10 программами UPROG, PPROG. Я не смог сделать чтобы приборы считывались с одного COM-порта в прозрачном режиме, что-то не так делаю. 26 дней 21 час назад ![]() Воробьев Сергей Геннадьевич 19Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
По возможности скиньте скрины настроек в протоколе ОРИОН (master-slave) и в протоколе ОРИОН-ПРО (прозрачный режим).Спасибо. 26 дней 21 час назад ![]() Воробьев Сергей Геннадьевич 19Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Для начала вам стоит понять логику работы RS-485, а именно то что на линии может быть только один опрашивающий, либо С2000М в дежурном режиме, либо компьпьютер. Есть ещё приборы которые могут опрашивать, но мы их пока не будем рассматривать. 26 дней 13 часов назад ![]() Зыкин Антон Николаевич 349Воробьев Сергей Геннадьевич, поясните пожалуйста объект с Сигналом 10-ым должен выводиться на объект с пультом или они независимо друг от друга должны быть выведены куда-то, например на Орион?
Если Сигнал выводится на пульт, то ход ваших действий верный, т.е. нужно всего 2 шт. С2000-Ethernet. И их вы (вероятно, т.к. я не смотрел закрепы) правильно настроили для передачи данных в протоколе Орион между Сигнал-10 и пультом, а вот для передачи данных в протоколе ОрионПро между пультом и компьютером потребуется третий С2000-Ethernet. – Налетов Константин 26 дней 7 часов назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Добрый вечер, информация с прибора СИГНАЛ-10 выводится только на пульт С2000-М 25 дней 19 часов назад ![]() Воробьев Сергей Геннадьевич 19Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Схема 1: опрос Сигнал-10 и С2000М будет происходить только в протоколе Орион когда пульт в режиме Программирования. 25 дней 12 часов назад ![]() Зыкин Антон Николаевич 349Добрый день, спасибо, все приборы подключил по схеме №3, всё работает.
– Воробьев Сергей Геннадьевич 14 дней 4 часа назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Добрый вечер, 1 схема, 2 схема- пульт С2000М подключается к С2000 ETHERNET по RS-485? В протоколе ОРИОН и ОРИОН-ПРО? А то я его мучаю через 232+ C2000 ETHERNET+СВИЧ+КОМПЬЮТЕР. А нужно через 485+ С2000 ETHERNET+ СВИЧ+КОМПЬЮТЕР-он используется только для настройки. 24 дня 18 часов назад ![]() Воробьев Сергей Геннадьевич 19На моей схеме 2, пульт подключается к двум С2000-Ethernet, одна для общения с Сигнал-10, вторая для настройки.
Какая линия связи между С2000М и Сигнал-10? Если С2000-Ethernet используется только для настройки, а связь между С2000М и Сигнал-10 по RS485, то правильней подключить С2000М к С2000-Ethernet по RS-232 (Схема 4). При этом в пульте установить режим "Компьютер", а в программах использовать протокол "Орион-Про". Это позволит настраивать систему (не только С2000М, но и все приборы на линии RS485, пульт выступит шлюзом) не переключая пульт в режим программирования. Можно конечно подключить Компьютер - С2000-Ethernet - RS485 (Схема 5), но тогда для настройки надо будет переключать пульт в режим Программирования используя протокол Орион. ![]() – Зыкин Антон Николаевич 24 дня 13 часов назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
583 раза
27 дней 2 часа назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
Вопрос: пульт видит Сигнал-10?
– Налетов Константин 27 дней назад
#ссылка