партнерский раздел
ФорумПроектированиеМониторинг температуры и влажности

Проектирование » Мониторинг температуры и влажности

Подскажите пожалуйста, правильно ли подобран комплект? Чего-то гне хватает или что-то лишнее?
Задача: мониторинг температуры и влажности помещений, хранение измерений (3-4 раза в сутки) на сервере, оповещение при превышении/понижении заданных порогов температуры и влажности на почту и в программе.

1. Сириус
2. С2000-ВТ исп.01
3. Сервер "Орион Про"
4. Оперативная задача "Орион Про" исп.20
5. Администратор базы данных "Орион Про"
6. Генератор отчетов "Орион Про"

В случае оповещения через смс нужен С2000-PGE исп.01 ?

9 дней 8 часов назад

avatar
ИМХО Сириус это перебор, вполне хватит С2000М+КДЛ+РИП.

Ну и так, чисто для расширения круга решений, могу сказать, что Орион для такой задачи избыточен. Можно поискать решения под ModBus.

Налетов Константин 9 дней 7 часов назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

4 ответа

Дело в том, что параллельно Сириус еще будет заниматься пожаркой, не стал ее включать в проект, там вроде все понятно. Вопрос какие средства (программные и аппаратные) необходимы для мониторинга и хранения на удаленном сервере данных о температуре и влажности?

С2000М+КДЛ+РИП не сильно дешевле получается, если к этому прибавить (в изначальных условиях) выход в сеть т.е. сервер в одной сети, но удален на большом расстоянии  (если не ошибаюсь C2000 Ethernet нужен еще), а если учитывать пожарку, то дублирование RS-485 совсем не лишнее.

Если брать что-то вроде КВТ-10/20 как отдельную систему с ModBus без привязки к пожарке, то к ней тоже вопрос - можно ли хранить базу данных на своем сервере?

9 дней 6 часов назад

avatar
Дело в том, что параллельно Сириус еще будет заниматься пожаркой

Э-э-э-з, а как быть с п.5.21 СП484?

Налетов Константин 9 дней 4 часа назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Все немного хитрее, основная пожарка у арендодателей, она и занимается официальной частью :)
У нас основная задача - мониторинг температуры и влажности, а пожарка в качестве доп.системы к основной, чтобы у нас была детальная информация что где случилось. Поэтому нам СП484 к исполнению необязателен, насколько понимаю :)

9 дней 3 часа назад

avatar
Поэтому нам СП484 к исполнению необязателен, насколько понимаю :)

Да, но если не выполняете пункты СП484, то вы должны  обосновать это одним или несколькими из следующих способов:
1) результаты исследований;
2) расчеты и (или) испытания, выполненные по сертифицированным или апробированным иным способом методикам;
3) моделирование сценариев возникновения опасных природных процессов и явлений и (или) техногенных воздействий, в том числе при неблагоприятном сочетании опасных природных процессов и явлений и (или)
техногенных воздействий;
4) оценка риска возникновения опасных природных процессов и явлений и (или) техногенных воздействий.
Отсюда - Письмо от 23 октября 2019 года N 40060-АС/08

Пушкарёв Николай Павлович 8 дней 14 часов назад

Есть официальная СПС, а человеку надо сделать систему контроля температуры, влажности и "прозрачности среды". Что он тоже должен обосновывать?
 

Баулин Владимир Александрович 8 дней 10 часов назад

Владимир Александрович, ничего он не должен обосновывать, но и лезть в СПС со своей "системой измерений" тоже не должен. А вот если он сильно желает их аппаратно совместить, то должен обосновать, что это никак не отразится на работе СПС, что не возможно в принципе.

Налетов Константин 8 дней 10 часов назад

Он как исполнитель должен этот вопрос и решить. Всё добровольно. Я всего лишь транслировал позицию Минстроя РФ.

Пушкарёв Николай Павлович 8 дней 10 часов назад

 ничего он не должен обосновывать, но и лезть в СПС со своей "системой измерений" тоже не должен.

А он и не лезет:
Все немного хитрее, основная пожарка у арендодателей, она и занимается официальной частью :)
У нас основная задача - мониторинг температуры и влажности, а пожарка в качестве доп.системы к основной, чтобы у нас была детальная информация что где случилось.

Баулин Владимир Александрович 8 дней 10 часов назад

У нас основная задача - мониторинг температуры и влажности, а пожарка в качестве доп.системы к основной, чтобы у нас была детальная информация что где случилось.

Пропустил. В этом случае автор может делать что хочет. Но так или иначе Сириус не подходит. С одной стороны, мне нравится решение Болида, когда Сириус заточен только под пожарную сигнализацию. Но иногда требуется охранная сигнализация, СКУД и технология. Болиду надо добавить этот функционал в Сириус, но только при первом запуске при заводских настройках будет выбор: "Только ПС" или "ОС, СКУД, технология". И при сбросе Сириуса на заводские настройки опять появляется выбор: "Только ПС" или "ОС, СКУД, технология". Видел проекты по адресной охранной сигнализации, где проектировщик симплекс зданий собирал на Сириусах)) 

Пушкарёв Николай Павлович 8 дней 9 часов назад

Владимир Александрович, Вы не правы. ТС именно лезет в СПС:
Дело в том, что параллельно Сириус еще будет заниматься пожаркой


Вы видимо подумали, что будет две системы объединённые Орионом, т.е. два Сириуса, но нет. Написано параллельно, а не параллельный.

Налетов Константин 8 дней 9 часов назад

Константин, я подумал то, что прочитал
а пожарка в качестве доп.системы к основной, чтобы у нас была детальная информация

Будут ли две параллельные системы работать синхронно это вопрос, но здесь его не задавали.

Баулин Владимир Александрович 8 дней 6 часов назад

Ключевой момент с Сириусом: он поддерживает только белый список, в котором нет С2000-ВТ (спасибо Сергею).
Вопрос остался, но с поправкой:
1. С2000М+КДЛ+РИП+С2000 Ethernet
2. С2000-ВТ исп.01
3. Сервер "Орион Про"
4. Оперативная задача "Орион Про" исп.20
5. Администратор базы данных "Орион Про"
6. Генератор отчетов "Орион Про"
В случае оповещения через смс нужен С2000-PGE исп.01 ?

Для мониторинга, хранения и оповещения температуры и влажности, такой комплект избыточен/достаточен/что-то нужно подкорректировать?

ФИО 8 дней 3 часа назад

Чисто для мониторинга хватит КДЛ+РИП+С2000-Ethernet, и то С2000-Ethernet нужен если комп будет удалён от КДЛа далеко, например в другом здании или даже районе города. А в целом список достаточный. 

Налетов Константин 7 дней 12 часов назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Сириус не поддерживает С2000-ВТ в принципе. См. п.1.14 РЭ Сириуса.

9 дней 3 часа назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

хм...читал, но как-то не обратил внимание, что это белый список, подумал раз КДЛ, то все будет работает как на C2000M, а список просто для примера:) Спасибо за информацию!
Если брать вариант С2000М+КДЛ+РИП, то просто для оповещения нужен С2000-PGE исп.01, правильно?

9 дней 2 часа назад

avatar
Вопрос в количестве точек, с которых требуется снимать показатели. Может быть имеет смысл смотреть в сторону, например, netping? Свой zabbix сервер, который с требуемым интервалом опрашивает устройства - лучше чем Орион Про ТОЛЬКО для температуры ....

Плешков Павел Александрович 5 дней 3 часа назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

914 раза

ЗАДАН

9 дней 8 часов назад

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.