ФорумИнсталляция, монтажСириус. Поиск преобразователя RS 485 в Ethernet для объединения Сириусов по интерфейсу RS-485 через локальную сеть предприятия.

Инсталляция, монтаж » Сириус. Поиск преобразователя RS 485 в Ethernet для объединения Сириусов по интерфейсу RS-485 через локальную сеть предприятия.

Сириус. Поиск преобразователя RS 485 в Ethernet для объединения Сириусов по интерфейсу RS-485 через локальную сеть предприятия.
Из-за технических особенностей Сириуса, РЕЗЕРВИРОВАТЬ RS-485 с помощью С2000-РПИ и С2000-Ethernet невозможно. Bolid рекомендует использовать кабель или оптику, через преобразователи RS-FX. Если можно использовать преобразователи RS-FX, то возможно и получится использовать преобразователя RS 485 в Ethernet стороннего производства. Ктонибудь с таким сталкивался? 

2 месяца 21 день назад

avatar
А можно по подробнее рассказать про технические особенности Сириуса из-за которых С2000-Ethernet не применимы как преобразователь интерфейсов?

Налетов Константин 2 месяца 20 дней назад

Через локальную сеть нельзя резервировать RS 485/технические особенности Сириуса тут не причем.Либо строить вторую локальную сеть если очень хочется.

Воробьев Игорь Владимирович 2 месяца 18 дней назад

СП 484 единичная неисправность ,непозволяет.

Воробьев Игорь Владимирович 2 месяца 18 дней назад

Почему не позволяет? если мы основной кидаем кабелем, а резервный по ethernet. получается что при отвале одного есть второй. 

Черняховский Андрей Игоревич 2 месяца 17 дней назад

В вопросе Оба RS 485 ЧЕрез преобразователи По ethernet.Внимательно читаем вопрос и ответ.Если основной кидаем кабелем что мешает второй кинуть .Просто хотят уйти от этого и нечего не прокладывать а использовать уже готовую единственню существующую сеть .

Воробьев Игорь Владимирович 2 месяца 16 дней назад

Просто хотят уйти от этого и нечего не прокладывать а использовать уже готовую единственню существующую сеть.

И начинают притягивать за уши каких-то сторонних производителей не понимая, что сами линии должны иметь соответствующее исполнение и сертификат.

Налетов Константин 2 месяца 16 дней назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

3 ответа

 начинают притягивать за уши каких-то сторонних производителей не понимая, что сами линии должны иметь соответствующее исполнение и сертификат.

И какого же исполнения и какой сертификат должна иметь линия в которую подключена С2000-БИ через БК для вывода сигнала в кабинет ответственного? неисправность которой не влияет ни на что.
В вопросе Оба RS 485 ЧЕрез преобразователи По ethernet.Внимательно читаем вопрос и ответ.Если основной кидаем кабелем что мешает второй кинуть .Просто хотят уйти от этого и нечего не прокладывать а использовать уже готовую единственню существующую сеть .

Ну допустим в вопросе как будто не сказано про оба, спрашивалось про связь между сириусами и возможность затолкать верхний уровень RS-485 в ethernet. Если читать между строк, то понятно желание обойтись малой кровью. Но если считать Сириус ППКП, то получается что связь между сириусами возможна как чисто визуальное оповещение о тревогах в отдельных зданиях, при наличии отдельных постов в зданиях..

А как же использование существующей(проложенной для прошлого оборудования линии связи интерфеса, и при требовании резервирования использования ethernet.
Ну и к тому же требование прокладывания резервной линии по другой трассе. Или тут уже применяется формальный подход положи две рядом они будут разными трассами. 
Помоему надо разнообразить возможность резервирования для того что бы избежать формального подхода. К тому же если брать ЛВС, от которой может зависить работа предприятия и отказоустойчивость будет сказываться на работе самого предприятия, то использование такой инфраструктуры очень удобно и практично)

Вопрос про использовании ЛВС для передачи RS-485 верхнего уровня я считаю актуальным.

2 месяца 16 дней назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Вопрос был про Резервирование по Ethernet и преобразователи.Откройте Каталог типовых решений и посмотрите Требования к прокладке линий СПА-Конфигурация с использованием локальной вычислительной сети Ethernet .

2 месяца 16 дней назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Если можно использовать преобразователи RS-FX, то возможно и получится использовать преобразователя RS 485 в Ethernet стороннего производства.

RS-FX применимы потому что по оптике задержки околонуливые и у этих преобразователей таки есть сертификат

2 месяца 11 дней назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

1005 раз

ЗАДАН

2 месяца 21 день назад

ПРОДУКТЫ

Сириус

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.