партнерский раздел
ФорумИнсталляция, монтажАдресные извещатели.

Инсталляция, монтаж » Адресные извещатели.

Доброго времени суток. Возник вопрос о существовании адресных извещателей пламени (или оптико-электронные). Я с ними, кроме как с рубежевскими, не работал. Интересует, можно ли адаптировать извещатели сторонних производителей на оборудование болида? Может кто сталкивался?
 

9 лет 5 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

2 ответа

Адресные нет, у Болида другой протокол. Можно неадресные, вариантов много, и просто к приборам, или если с выходами типа сухой контакт, то через АРы и на КДЛ можно.

9 лет 5 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

В настоящее время готовится к выпуску адресный извещатель пламени С2000-Спектрон. Следите за новостями.
Пока можно использовать неадресные четырехпроводные извещатели совместно с адресными расширителями С2000-АР2" или "С2000-АР8".

9 лет 5 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ