партнерский раздел
ФорумЭксплуатациярупор 300

Эксплуатация » рупор 300

Прошу помощи  знатоков . Не могу запустить два Рупора 300 в связке ведущий -ведомый. В программе аудиосервер, в разделе источники всё выставил. Рупоры в одной сети ,  вижу онлайн два рупора. Не Работает второй никак. 

22 дня 1 час назад

avatar
Соединение аналоговых входов ничего не даёт

Максимов 22 дня назад

Добрый день!
Скиньте сюда скрины настроек ведущего и ведомого приборов. Если их видит АС, т овсе должно работать при правильной настройке.
Ни какие аналоговые входы соеденять между собой не надо - это какой то бред

Смирнов Андрей Валерьевич 22 дня назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

2 ответа

В ведущем стоят галочки передавать поток с входа 1 и 2 , в ведомом -Разрешить воспроизводить поток. Оба рупора в сети. И что такое (передавать с входа 1 и2 ? Где эти входы?)

22 дня назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

""" Включение аналогового входа происходит при замыкании контактов "Включение внешнего оповещения". Сигнал между приборами Рупор-300 передается по сети Ethernet. После верных настроек и замыкания контакта "Включение внешнего оповещения", на световой панели индикации должен загореться красный индикатор "Оповещение". В статусе ПО Аудио Сервер (Воспроизведение) будет отображено соответствующее состояние приборов."""" вот это пишет поддержка Болид. Что замкнуть ,где?
P.S
Рупор 300 предпологается использовать с микрофонными консолями в системе антитеррор для оповещения и не более.

22 дня назад

avatar
А Вы внимательно изучили полное руководство по эксплуатации Рупор-300 (то которое размещено на сайте компании). Я так думаю если бы изучили внимательно, то у Вас бы не возникло вопросо что такое вход 1 и вход 2 и что надо замыкать, так как это все есть в руководстве и не только в написанном состоянии, но так же есть и на блок-схемах подключений с Рупор-300.
А тех поддержка отвечает все правильно - ответ техподдержки строиться на том постулате что обратившийся изучил РЭп на прибор и унего возникли вопросы после изучения и он имеет понятие о том как прибор устроен.
По сути Вашей схемы использования Рупор-300 совместно с Микрофонной консолью - все Ваши телодвижения по поводу трансляции потоков с аналоговых входов не нужны. Так как консоль сама транслирует на те приборы на которые Вы укажите при настройке консоли.

Смирнов Андрей Валерьевич 21 день 22 часа назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

542 раза

ЗАДАН

22 дня 1 час назад

ПРОДУКТЫ

Рупор-300

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.