Всем доброго дня!
К С2000-КДЛ Modbus подключены три датчика С2000-СМК, два датчика С2000-ПИК и С2000-СП2 через ДПЛС.
К УО-4С на ШС1 подключен сигнал "Пожар" типа сухой контакт (отдельная система, не требующая наладки) . На ШС2 и ШС3 подключены технологические датчики типа сухой контакт.
Задача:
- вести постоянный контроль СМК и транслировать состояния в Modbus
- снимать/ставить на охрану зону (датчики ПИК) через Modbus (это принципиально!). Будет использована внешняя СКАДА с интуитивно понятным для заказчика интерфейсом. С2000-М будет подключен, но реально пользоваться им будет только обслуживающий инженер.
- формировать дозвон при сработке поставленных на охрану ПИК и возникновении сигнала Пожар
- формировать СМС при замыкании датчиков типа сухой контакт, подключенных на ШС2 и ШС3
- кратковременно включать реле СП2 (или на самом УО-4С) при получении требуемых СМС от заказчика

Буду очень благодарен за подсказки. Нужно понять, возможно ли настроить даную систему согласно задаче.
 

2 дня 7 часов назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

3 ответа

Нужно определиться как всё таки в системе задействуется УО-4С - если он прменяется только в качестве средства косвенного контроля, то здесь всё понятно - используем внутренние входы с сопротивлениями. Если по первому входу нужен Пожар, то ставим соответствующий тип у входа. Оптимально, конечно, использовать тип - тревожный - будет отсылать тревогу при любом резком изменении соппротивления. Но в этом случае, мы исключаем все остальные состояния  АУ С2000-КДЛ.
С помощью СМС можно включать или выключать только внеутренее реле УО-4С.
Оптимально было бы использовать УО-4С  совметсно с пультом С2000М в режиме Ведомый-2, а внутренние входы не задействовать -  в этом случае, мы штатно можем получать любые события от КДЛ. И в этом случае, я бы заменил его на PGE исп.01 - он более удобен в плане настройки фильтров и оповещения, кроме того, появится возможность включать и выключать реле блоков СП2, при условии, что он не задействован ни во внутренний тактиках прибора. н в тактиках или сценариях пуьльта С2000М.

2 дня 6 часов назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Артем, благодарю за развернутый ответ!

Заменить УО-4С на PGE не смогу - уже все куплено. Если требуемый функционал в принципе реализуем, то я готов буду смириться с некоторыми неудобствами.
Выполним ли принципиальный вопрос постановки/снятия зон С2000-КДЛ по шине Modbus при параллельно работающем пульте С2000-М?

Заранее спасибо! 

2 дня 5 часов назад

avatar
Не вижу проблем - у вас УО-4С подключена по 485й линии связи к сетевому контроллеру С2000М, имено он управляет системой и трансляцией, УО-4С в данном случае, не должен мешать командам управляющего ПО. 

Панфилов Артём Александрович 2 дня 4 часа назад

при этом С2000-ПП не сможет получить от УО-4С состояния его элементов. они с С2000-ПП не совместимы (С2000-КДЛ-Modbus это С2000-ПП и С2000-КДЛ на одной плате) , см. таблицу совместимости приборов.
 

Горелый Юрий Алексеевич 2 дня 4 часа назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Коллеги, благодарю всех за ответы!!

1 день 6 часов назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

243 раза

ЗАДАН

2 дня 7 часов назад

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.