ФорумПроектированиеБудет ли работать связка УО-4C + C2000КДЛ Modbus + C2000-М + С2000-СП2

Проектирование » Будет ли работать связка УО-4C + C2000КДЛ Modbus + C2000-М + С2000-СП2

Всем доброго дня!
К С2000-КДЛ Modbus подключены три датчика С2000-СМК, два датчика С2000-ПИК и С2000-СП2 через ДПЛС.
К УО-4С на ШС1 подключен сигнал "Пожар" типа сухой контакт (отдельная система, не требующая наладки) . На ШС2 и ШС3 подключены технологические датчики типа сухой контакт.
Задача:
- вести постоянный контроль СМК и транслировать состояния в Modbus
- снимать/ставить на охрану зону (датчики ПИК) через Modbus (это принципиально!). Будет использована внешняя СКАДА с интуитивно понятным для заказчика интерфейсом. С2000-М будет подключен, но реально пользоваться им будет только обслуживающий инженер.
- формировать дозвон при сработке поставленных на охрану ПИК и возникновении сигнала Пожар
- формировать СМС при замыкании датчиков типа сухой контакт, подключенных на ШС2 и ШС3
- кратковременно включать реле СП2 (или на самом УО-4С) при получении требуемых СМС от заказчика

Буду очень благодарен за подсказки. Нужно понять, возможно ли настроить даную систему согласно задаче.
 

21 час 34 минуты назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

2 ответа

Нужно определиться как всё таки в системе задействуется УО-4С - если он прменяется только в качестве средства косвенного контроля, то здесь всё понятно - используем внутренние входы с сопротивлениями. Если по первому входу нужен Пожар, то ставим соответствующий тип у входа. Оптимально, конечно, использовать тип - тревожный - будет отсылать тревогу при любом резком изменении соппротивления. Но в этом случае, мы исключаем все остальные состояния  АУ С2000-КДЛ.
С помощью СМС можно включать или выключать только внеутренее реле УО-4С.
Оптимально было бы использовать УО-4С  совметсно с пультом С2000М в режиме Ведомый-2, а внутренние входы не задействовать -  в этом случае, мы штатно можем получать любые события от КДЛ. И в этом случае, я бы заменил его на PGE исп.01 - он более удобен в плане настройки фильтров и оповещения, кроме того, появится возможность включать и выключать реле блоков СП2, при условии, что он не задействован ни во внутренний тактиках прибора. н в тактиках или сценариях пуьльта С2000М.

20 часов 39 минут назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Артем, благодарю за развернутый ответ!

Заменить УО-4С на PGE не смогу - уже все куплено. Если требуемый функционал в принципе реализуем, то я готов буду смириться с некоторыми неудобствами.
Выполним ли принципиальный вопрос постановки/снятия зон С2000-КДЛ по шине Modbus при параллельно работающем пульте С2000-М?

Заранее спасибо! 

19 часов 49 минут назад

avatar
Не вижу проблем - у вас УО-4С подключена по 485й линии связи к сетевому контроллеру С2000М, имено он управляет системой и трансляцией, УО-4С в данном случае, не должен мешать командам управляющего ПО. 

Панфилов Артём Александрович 19 часов 4 минуты назад

при этом С2000-ПП не сможет получить от УО-4С состояния его элементов. они с С2000-ПП не совместимы (С2000-КДЛ-Modbus это С2000-ПП и С2000-КДЛ на одной плате) , см. таблицу совместимости приборов.
 

Горелый Юрий Алексеевич 18 часов 26 минут назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

112 раза

ЗАДАН

21 час 34 минуты назад