Добрый день! 17 дней 4 часа назад ![]() Джураханов Нодирбек 5Например:
Сигнал 20П версии 3.10: Макс. ток потребления всех извещателей в дежурном режиме, - для входов типа 1 (Пожарный дымовой) 3,0 mА -для входов типа 2 (Пожарный комбинированный) 1,2 mА ИП212-141: Потребляемый ток при напряжении питания 20 В – не более 45 мкА. Приводим к единой единице измерения 3 мА и 0.045 мА 3/0.045=66.6 датчиков в вакууме. Но по моему по нормам больше 32 на один ШС нельзя. – Тремасов Константин Александрович 17 дней 4 часа назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |