партнерский раздел
ФорумНовостиНовый пожарный свето-звуковой адресный оповещатель С2000-БОС

Новости » Новый пожарный свето-звуковой адресный оповещатель С2000-БОС

Компания «Болид» начала выпуск нового пожарного свето-звукового адресного оповещателя С2000-БОС, который устанавливается в базовое основание адресно-аналоговых извещателей серии ДИП-34А, С2000-ИП-03 и С2000-ИПГ, являясь при этом основанием для самих извещателей.
Узнать подробнее и посмотреть видеоролик

10 месяцев 20 дней назад

avatar
Не только версии прошивок КДЛ нет, но  и последняя версия UProg пока не позволяет добавить это устройство.

Тяпкин Сергей Анатольевич 10 месяцев 19 дней назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

4 ответа

А когда планируется выход ЭТИХ прошивок?
«С2000-КДЛ» v.2.36 и выше,
«С2000-КДЛ-2И» v.1.36 и выше,
С2000-КДЛ-2И исп.01» v.1.36 и выше,
«С2000-КДЛ-С» v.1.36 и выше.

10 месяцев 20 дней назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Молодцы, ща мы рубеш еб.ть начнем.

10 месяцев 19 дней назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ящик пандоры открыт, последний аргумент в споре утрачен

10 месяцев 19 дней назад

avatar
Нет. Рубеж пока ведет. Питания по ДПЛС то для СОУЭ нет, сценарии с пульта не видно и тампер отключить нет возможности

Скигаловский М. С. 10 месяцев 19 дней назад

124Б питание от линии АЛС?

Тремасов Константин Александрович 10 месяцев 19 дней назад

Ну чего расшумелись? Питание отдельно. Четырехпроводка. И по совести - вы те таблички от Рубежа днем то видели?

Леготин В В 10 месяцев 19 дней назад

Таблики видели, как светятся нет.

Скигаловский М. С. 10 месяцев 19 дней назад

А всё-таки   Когда же начнётся обсуждение "Представленного Продукта"?

Не только версии прошивок КДЛ нет, но  и последняя версия UProg пока не позволяет добавить это устройство.

Сергей Анатольевич. Не извольте волноваться.
Вы главное купите этот "Продукт" и прошивки и программы появятся незамедлительно.
До очереди в "Кассу" скорее всего,что пока рановато.

Каргапольцев Артур Николаевич 10 месяцев 19 дней назад

Потрогал сей девайс.
В КДЛ  версии  2,35 - прекрасно добавилась и заработала. Uprog 4.1.9.17778.
Звук двух тональный, довольно громкий. Едиственное если бы лампа не просто горела, а мигала, была бы заметнее.

Школин Дмитрий Васильевич 9 месяцев 10 дней назад

Мигание возможно, попробуйте разные программы управления в Uprog.
Едиственное если бы лампа не просто горела, а мигала, была бы заметнее.

Никита 9 месяцев 10 дней назад

Точно! Всё работает. Что-то я тупанул.

Школин Дмитрий Васильевич 9 месяцев 10 дней назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Вам конечно виднее, но при такой громкости это всё таки специфичный продукт для гостиниц и жилых домов. Но есть сомнения что кто-то захочет видеть на потолке бандуру толщиной 10см. В базовое основание извещателей он не встанет хотя-бы потому, что клемм больше. По мне лучше был-бы просто ДИП со встроенной сиреной.

10 месяцев 19 дней назад

avatar
А для чего ? В гостиницах и так в каждом номере  сирена("говорилка") от "общего оповещения".
Это и общежитий касается.
Масло намазывать на масло-это стало уже нормой МЧС.
А в многоэтажном жилом доме ? так это уже вопрос другой .Впрочем и там сиренка(говорилка) в каждой квартире.+ ещё и "автономники".
Всё уже кругом оповещенено и переоповещенено. К тому же если бы это было выполнено по принципу"матрёшка"-то это куда ни шло.
Но 10 см... на потолке ? Тут как-то   сомнительно. Всё-таки "размер" имеет значение.

Каргапольцев Артур Николаевич 10 месяцев 19 дней назад

Вот что-бы автономник не ставить, можно ограничится автоматическими со встроенными сиренами согласно 6.2.14 и 6.2.16 СП484. Ну и с точки зрения дизайна, или все стены завешаны оборудованием или один совмещённый приборчик. Понятно что не всегда достаточно только сирены, но ведь бывают гостиницы до трёх этажей.

Зыкин Антон Николаевич 10 месяцев 19 дней назад

А для чего ? В гостиницах и так в каждом номере  сирена("говорилка") от "общего оповещения"

Пункт 8.3 СП 3.13130 гласит, что в зданиях с постоянным пребыванием людей с ограниченными возможностями по слуху или зрению должны применяться световые пожарные оповещатели, подающие мигающий световой сигнал о возникновении пожара красного цвета. 

Спирин Леонид Васильевич 9 месяцев 9 дней назад

Л.В.
Не путайте гостиницы с интернатами с людьми "с ограниченными возможностями"
"Манящую вывеску"  -"Сдаются номера на часы/сутки " под установку "автономников"  может и не подпасть.
А интернаты и "приюты последних дней" оснащаются уже средствами пожаротушения.
Только что на одном из таких объектов ТРВ устанавливали. Я не говорю,что "новинка" не нужна.
Кому нужно-тот применение найдёт.
А то что за непродолжительный срок с момента анонсирования "новинка" уже применяется-так это только радует.
И устанавливать "автономники" в гостиничных номерах,которые оснащены сплинкерным пожаротушением мне пока ещё не доводилось.

Каргапольцев Артур Николаевич 9 месяцев 9 дней назад

Какая связь С2000-БОС с "автономниками"?

Баулин Владимир Александрович 9 месяцев 8 дней назад

 позволяют заменять автономные извещатели в квартирах на автоматические,

В качестве замены.

Каргапольцев Артур Николаевич 9 месяцев 8 дней назад

В качестве замены.

Похоже замена предполагается на этапе проектирования, а не после сдачи в эксплуатацию.
А интернаты и "приюты последних дней" оснащаются уже средствами пожаротушения.
Только что на одном из таких объектов ТРВ устанавливали. 

Наличие средств пожаротушения предполагает отказ от средств оповещения? Или просто похвастаться участием в установке ТРВ?

Баулин Владимир Александрович 9 месяцев 8 дней назад

«…терзают смутные сомнения…»
ДИПы массой 200гр
Паспортом заявлено (ускорение) 0,5Жи
Но это максимальное значение
Т.е. до 1 кг на 35Гц
Если (нормативно), каждые пол года, примерно по 30 – 60 минут (плановые испытание СОУЭ).
Проживут ли эти «датчики», заявленные 10 лет
(усреднённый срок службы)?

Если учитывать…
Одно «дело», эти «пищалки», на приличном расстоянии, от «датчиков».
Но тут, «датчик» и излучатель в сантиметре,
и фактически «общий корпус»…

К слову («…плавали, знаем…»)…
Видел, во что превращается, например кофемолка, после вибростенда…
Но то, «бытовой» прибор (1 шт).
ДИП ≈ 1,5тр (за штуку), если массово «посыпятся»…
После (при) очередного испытания)
???
А гарантия то, 18 месяцев!


Ну, время покажет, что и как…


Но
смутные сомнения

не по поводу «вдруг посыпятся физически» корпуса.
Сомнения по поводу, «неожиданного» появления «новых непонятных» (дополнительных) глюков…
(например, нарушения (пропадания) контактов,
«прилёта» ложных пожаров, и т.п.)

Карпов Дмитрий 9 месяцев 8 дней назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

2053 раза

ЗАДАН

10 месяцев 20 дней назад

ПРОДУКТЫ

С2000-БОС

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.