Какие тепловые пожарные извещатели применить для помещений со сваркой с С2000-АСПТ

10 дней 6 часов назад

avatar
101-1А
 

Каргапольцев Артур Николаевич 10 дней 6 часов назад

101-1А

На одном из объектов протекла крыша (монтажники закосячили) и залило в месте установки только один ИП 101-1А. В итоге чудным образом С2000-АСПТ увидел двойную сработку и дал сигнал "Пуск пожаротушения". Плюс схема подключения "корявая".
Расмотрите возможность использования ИП101-31-A1R / ИП101-32-B (базы отдельно).
 

Пушкарёв Николай Павлович 10 дней 3 часа назад

Это ведь вина не извещателя что от залития крыши АСПТ увидел двойную сработку. Если сопротивление шлейфа упало ниже 1 кОм (например не поставили допрезисторы), то немудрено что так произошло. И чем корява схема подключения, тем что логика его работы как у дымового?