|
Какие тепловые пожарные извещатели применить для помещений со сваркой с С2000-АСПТ 5 месяцев 8 дней назад ![]() Меньщиков Игорь Анатольевич 2101-1А На одном из объектов протекла крыша (монтажники закосячили) и залило в месте установки только один ИП 101-1А. В итоге чудным образом С2000-АСПТ увидел двойную сработку и дал сигнал "Пуск пожаротушения". Плюс схема подключения "корявая". Расмотрите возможность использования ИП101-31-A1R / ИП101-32-B (базы отдельно). – Пушкарёв Николай Павлович 5 месяцев 8 дней назад Это ведь вина не извещателя что от залития крыши АСПТ увидел двойную сработку. Если сопротивление шлейфа упало ниже 1 кОм (например не поставили допрезисторы), то немудрено что так произошло. И чем корява схема подключения, тем что логика его работы как у дымового?
– Зыкин Антон Николаевич 5 месяцев 7 дней назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
767 раз
5 месяцев 8 дней назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
– Каргапольцев Артур Николаевич 5 месяцев 8 дней назад
#ссылка