Какие тепловые пожарные извещатели применить для помещений со сваркой с С2000-АСПТ 2 месяца 8 дней назад ![]() Меньщиков Игорь Анатольевич 1101-1А На одном из объектов протекла крыша (монтажники закосячили) и залило в месте установки только один ИП 101-1А. В итоге чудным образом С2000-АСПТ увидел двойную сработку и дал сигнал "Пуск пожаротушения". Плюс схема подключения "корявая". Расмотрите возможность использования ИП101-31-A1R / ИП101-32-B (базы отдельно). – Пушкарёв Николай Павлович 2 месяца 8 дней назад Это ведь вина не извещателя что от залития крыши АСПТ увидел двойную сработку. Если сопротивление шлейфа упало ниже 1 кОм (например не поставили допрезисторы), то немудрено что так произошло. И чем корява схема подключения, тем что логика его работы как у дымового?