партнерский раздел
ФорумПроектированиеИндекс изоляции. Вопрос

Проектирование » Индекс изоляции. Вопрос

Тут возникла дискуссия. Правильно ли я понимаю, что таблица в 31565-2012 в системах противопожарной защиты используются только кабеля FRLS и FRHF. Дискуссия возникла по поводу термина "в зданиях с массовым прибыванием людей" в индексе HF. Я так понимаю речь идет, например, об электроснабжении вроде ВВГнг(A)-HF

8 дней 4 часа назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

1 ответ

Если здание с массовым пребыванием, то для систем проивопожарной защиты кабели должны быть с маркировкой - FRHF, в независимости от напряжения. Для линий 230/400В необходимо использовать кабель ППГнг(А)-FRHF соответствующего сечения и количества жил.
Для остальных сетей - HF. Как вы написали - ВВГнг(А)-HF.

8 дней 3 часа назад

avatar
Ну судя по информации в госте - он с вами не согласен. Марка FRLS и FRHF там находятся без слов "с массовым пребывание людей". Таблица 2

 

Ропшинский Иван 8 дней 2 часа назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

158 раз

ЗАДАН

8 дней 4 часа назад

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.