Всем доброго дня! Задача не стандартная, видимо - нужна помощь коллективного разума.

В разделе участвуют датчики ПИК и СМК. Если раздел снят с охраны, то требется получать статус СМК (открыта или закрыта дверь). Это получается при установке типа входа "Технологический". Но такой вход не берется на охрану... Если же вытсавить тип входа "Входной", то С-2000 ПП не возвращает текущий статус концевика (открыт/закрыт).  Полагаю, нужно поиграться с настройками ПП... Прошу подсказки. 

3 месяца 16 дней назад

avatar
Пока суть да дело - разобрался. В настройках КДЛ для входа типа "Входной" есть контроль снятого датчика. Это решает мой вопрос!

Айнов Михаил Валентинович 3 месяца 16 дней назад