партнерский раздел
ФорумЭксплуатацияНастройка двух "ролей" для СМК

Эксплуатация » Настройка двух "ролей" для СМК

Всем доброго дня! Задача не стандартная, видимо - нужна помощь коллективного разума.

В разделе участвуют датчики ПИК и СМК. Если раздел снят с охраны, то требется получать статус СМК (открыта или закрыта дверь). Это получается при установке типа входа "Технологический". Но такой вход не берется на охрану... Если же вытсавить тип входа "Входной", то С-2000 ПП не возвращает текущий статус концевика (открыт/закрыт).  Полагаю, нужно поиграться с настройками ПП... Прошу подсказки. 

4 дня 20 часов назад

avatar
Пока суть да дело - разобрался. В настройках КДЛ для входа типа "Входной" есть контроль снятого датчика. Это решает мой вопрос!

Айнов Михаил Валентинович 4 дня 20 часов назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

0 ответов

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

143 раза

ЗАДАН

4 дня 20 часов назад

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.