Всем доброго дня. Имеются табло выход 220В, никак не подключены к пожарной системе, просто запитаны от 220В. Протянуть до них провода возможности особо нет. Возможно ли с помощью С2000Р-РМ исп.01 исполнение 220В управлять этими табличками  (т.е. в дежурном режиме, реле замкнуто табло горит, при пожаре реле размыкается замыкается табло мигает.) Есть ли возможность настройки реле С2000Р-РМ исп.01? Самому протестировать нет возможности нет в наличии С2000Р-РМ исп.01 и С2000Р-АРР32.  

2 месяца назад

avatar
Каким-то образом манипулировать указателями на 220В смысла нет, т.к. они не относятся к СПЗ.
Это раздел ЭОМ. Таблички светятся постоянно.

Королёв Евгений Владимирович 1 месяц 27 дней назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

1 ответ

Опустим момент что С2000-РМ не имеет пожарного сертификатаи предположим что вам надо просто помигать табличкой при определённых условиях. Так вот, с точки зрения и С2000-КДЛ и С2000М, беспроводное реле С2000Р-РМ это просто выход без контроля линии и соответственно с ни можно точно так-же работать как с выходами С2000-СП2.

1 месяц 26 дней назад

avatar
Спасибо. Большое. 

Яковлев Николай Александрович 1 месяц 25 дней назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

319 раз

ЗАДАН

2 месяца назад

ПРОДУКТЫ

С2000Р-РМ исп.01

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.