|
Всем доброго дня. Имеются табло выход 220В, никак не подключены к пожарной системе, просто запитаны от 220В. Протянуть до них провода возможности особо нет. Возможно ли с помощью С2000Р-РМ исп.01 исполнение 220В управлять этими табличками (т.е. в дежурном режиме, реле замкнуто табло горит, при пожаре реле размыкается замыкается табло мигает.) Есть ли возможность настройки реле С2000Р-РМ исп.01? Самому протестировать нет возможности нет в наличии С2000Р-РМ исп.01 и С2000Р-АРР32. 2 месяца назад ![]() Яковлев Николай Александрович 2Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Опустим момент что С2000-РМ не имеет пожарного сертификатаи предположим что вам надо просто помигать табличкой при определённых условиях. Так вот, с точки зрения и С2000-КДЛ и С2000М, беспроводное реле С2000Р-РМ это просто выход без контроля линии и соответственно с ни можно точно так-же работать как с выходами С2000-СП2. 1 месяц 26 дней назад ![]() Зыкин Антон Николаевич 361Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
319 раз
2 месяца назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
Это раздел ЭОМ. Таблички светятся постоянно.
– Королёв Евгений Владимирович 1 месяц 27 дней назад
#ссылка