Вечер добрый  подскажите кто знает . Пуско налаживал пожарную сигнализацию и столкнулся с проблемой что сп 4 220 не открывает клапан на клемах питания 234в на клемах управления клапаном 180в клапан не открывается. В кдл программа управления 1 время управления реле 8160. В с2000м программа управления 1 время управления 8160. 

2 месяца назад

avatar
Это походу у меня какая то проблема с головой я так понял в КДЛ же нужно ставить программу управления "0"

Егоров Андрей Викторович 2 месяца назад

Это походу у меня какая то проблема с головой я так понял в КДЛ же нужно ставить программу управления "0

Чтобы и у нас не было проблем с головой выкладывайте конфиги КДЛ и пульта. 




 

Каргапольцев Артур Николаевич 2 месяца назад

Тип клапана какой? 

Леготин В В 1 месяц 30 дней назад

Дополню контрольные вопросы:
СП4 управляется через вкладку "реле" или "сценарии"?
Подключение точно правильное?
Какая индикация на корпусе СП4?

Зыкин Антон Николаевич 1 месяц 29 дней назад

а разница какая сценарий его включает или тактика? СП4 это фиолетово.

Олещенко Игорь Николаевич 1 месяц 8 дней назад

Фиолетово,но не всегда.
В тактике должно присутствовать "начальное состояние" привода. В сценарии проще. Там "исходное" уже видно.

Каргапольцев Артур Николаевич 1 месяц 8 дней назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

1 ответ

Ребята проблема скорее всего решена (еще не заливал новую конфу). Как я понимаю все дело в том что я просматривая конфигурацию в спокойной обстановке увидел что у меня в КДЛ на клапанах установлена программа управления 1 и так как нет не одной зоны в КДЛ то клапана не открываются 

1 месяц 8 дней назад

avatar
Андрей Викторович.
Это уже  Ваш 5-й ,а то и 6-й вопрос ,который касается настройки СП4.По количеству ответов по настройке СП4 Вам уже самому впору становиться преподвателем учебного центра.
Все настройки управления  СП4 делаются в пульте или Сириусе. И "зоны" привязываются "сценарием",где в "разрешающих" имеется и "Пожар"( для ИП) и "Активация УДП" (для УДП соответственно.)
Ибо типы КЦ "Пожарный ручной" и "Пожарный пусковой"-это совершенно разные типы КЦ.
В КДЛ как была пограмма 0-так и осталась.

Каргапольцев Артур Николаевич 1 месяц 8 дней назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)