Не выгорит ли реле если рвать именно 0 провод 220 . Путём срабатывания ПС. 220 отрубит а на круги ведь не должно быть. 1 месяц 4 дня назад ![]() Юшков Дмитрий Александрович 11Не выгорит ли реле если рвать именно 0 провод 220 1. Какой ток? 2. Какая разница? 3. Как часто? – Иванов Андрей Львович 1 месяц 4 дня назад Путём срабатывания ПС. 220 отрубит а на круги ведь не должно быть.
Тут понятно всё,как божий день. Автор затеял при "пожаре" разблокировать двери методом "разрывания питания" цепи магнита.220 вольт. Можно конечно поставить и расцепитель.Но расцепитель неудобно-его нужно кажый раз взводить. Неудобно,но хотя бы чуток надёжнее. А так....Хоть может быть и не сразу,но выгорит. – Каргапольцев Артур Николаевич 1 месяц 4 дня назад Не выгорит ли реле если рвать именно 0 провод 220 при пожаре можно через это реле сделать КЗ и защита выключит автомат , в идеале через расцепитель, но можно и так. А так конечно без промежуточного реле отключать неизвестную нагрузку через волшебную белую коробочку я бы не стал ,чтобы она не стала причиной пожара. – Журавлев Алексей Леонидович 1 месяц 4 дня назад при пожаре можно через это реле сделать КЗ и защита выключит автомат
Не совсем удачный совет. "Небо в алмазах"-это ,конечно красиво,но пусть кто-нибудь другой на эту красоту любуется.. – Каргапольцев Артур Николаевич 1 месяц 4 дня назад КЗ не вариант да и через реле 220 протекает, сгорит она прежде чем автомат замкнет
– Юшков Дмитрий Александрович 1 месяц 4 дня назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Задача вырубать клапана ОЗК при срабатывании ПС.и кондиционеры. Рамцептели да, но их ставить надо. Фазу разрывал реле выгорает. А вот с нулём может и получится, проверка будет раз в полгода или при пожаре по этом 1 месяц 4 дня назад ![]() Юшков Дмитрий Александрович 11Фазу разрывал реле выгорает. Ты разрывал не фазу, а ток. А ток по первому закону Кирхгофа в фазном и нулевом проводе одинаков. И я бы боялся не отгорания контакта, а приварки контактов друг к другу. – Иванов Андрей Львович 1 месяц 4 дня назад Задача вырубать клапана ОЗК при срабатывании ПС.и кондиционеры.
Не превращайте СП2 в "кирпичи" Тут даже может выгореть и УК-ВК. Не важно какой пойдёт дым (чёрный или белый),но СП2 в этом деле не место. СП2 не для того существует,чтобы предсказывать будет выбран "папа " или выбран не будет. СП2-это релюшечка,а не интерфейсуправляемый контактор. Ставку на выгорит или залипнет я бы расчитывал как "50 на 50". И помните о том,что разрывается или замыкается всегда "фаза",а не "0" – Каргапольцев Артур Николаевич 1 месяц 4 дня назад Для клапана ОЗК существует С2000-СП4/220. А кондиционеры или питать через контактор, или ставить расцепитель, нравится вам это или нет.
– Зыкин Антон Николаевич 1 месяц 4 дня назад Задача вырубать клапана ОЗК при срабатывании ПС.и кондиционеры. Вот я каждый раз офигеваю (это я мягко ещё сказал) от прочтения подобных сообщений. Вы в СПА лепите отсебятину? А проект где? Кто вам вообще разрешает такое делать (и со стороны заказчика и со стороны вашей шарашки)? Вы вообще в курсе, что подвергаете себя при таком подходе уголовной ответственности? Более чем в 99% случаев такое "прощается" судьбой, но вы же помните про "зимнюю вишню"? Рамцептели да, но их ставить надо. Рамцептели?!?! What a fuck? – Налетов Константин 1 месяц 3 дня назад Всё-таки попробуем не переходить на "личности",а разобраться по "существу".
На "выплеснутых эмоциях" далеко не уедешь. И так...(для людей с пытливым складом ума) Имеем ГОСТ 29 322-2014. Смотрим номиналы напряжения для "переменного тока" для РФ. Видим 12,24,48,110 Вольт. Это то напряжение,которое нам Производитель "завышать" не рекомендует. Теперь вспоминаем формулу,где Мощность -это напряжение х ток. И так...("бытовуха") Имеем 48 Вольт и лампочку 100ВТ мы получим и то более 2 Ампер.Производитель нам говорит ,что должно быть не более 1 Ампера. Тогда для каких целей можно вообще использовать СП2? Про "постоянный ток" не говорю-найти применение можно,а вот про "переменный"? Если мои "вычисления" верны-то можно только на 12 Вольт "переменки" включить лампочку не более 12 Вт. Так что клапана и кондиционеры могут спать спокойно. – Каргапольцев Артур Николаевич 1 месяц 3 дня назад Тогда для каких целей можно вообще использовать СП2? Легально только для подачи стартового импульса в другую систему. Достаточно безопасно можно включать 220-вольтовые катушки пускателей с самоподхватом, то есть, имитируем нажатие персоналом зелёной кнопки. После подхвата самоподхватом можно смело отпускать реле, искры не будет. Но даже это я бы делал только в технических системах, а не безопасности. – Иванов Андрей Львович 1 месяц 3 дня назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Добрый день. Про УК-ВК писали выше. Вот таблица из описания. 5 дней 14 часов назад ![]() Сафронов АВ 5Так что мешает его использовать!?
Нет поблизости напряжения,(12 В или 24 В),чтобы УК-ВК отработало. А без гравицапы папелац не полетит. – Каргапольцев Артур Николаевич 5 дней 14 часов назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
621 раз
1 месяц 4 дня назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
Коммутируемое переменный ток при напряжении 125 В, А 1
На 100 вольт завышать рекомендуемое значение-это опасное дело.Тем более тогда,когда контакт работает "на размыкание".