партнерский раздел
ФорумЭксплуатацияБКИ 4.0, технологический шс и Proxy 3A

Эксплуатация » БКИ 4.0, технологический шс и Proxy 3A

Здравствуйте.

Есть С2000М (5.02), КДЛ-2И (1.35), БКИ (4.0), в него подключен считыватель Proxy 3A в режиме TM.
Охранные и технологические кнопки у БКИ (индикация тампера/АКБ/Сеть) ШПС-12.
Технологические кнопки стоят "без управления". Только индикация состояния технологических ШС. 
Есть карта. Карта назначена на группу разделов. Все ставится и снимается хорошо. Код карты прописан только в пульте. У БКИ код на управление кнопками четырехзначный (1111).

Если открыть дверь ШПС-12, на БКИ начинает мигать оранжевым технологический раздел "Вскрытие ШПС",  при нажатии кнопки (которая без управления) этого тех раздела, идет почему-то реакция считывателя у БКИ (моргает зеленым) и подключенного Proxy 3A (переливается всеми цветами радуги). А вот при проверке считываения карты на этом считывателе он ждет поднесения карты, моргая зелеными светодиодами. 

Никаких событий в пульте нет и pprog ничего не показывает. 

Что происходит? Почему БКИ все же реагирует на кнопку?

Разделы технологических шс в пульте на управление БКИ тоже прописаны. Может быть в этом проблема?

2 дня 3 часа назад

avatar
Здравствуйте. Я думаю, что Вам нужно из уровня доступа (который с паролем 1111) убрать разделы с Технологическими ШС. Тогда и управления этими разделами не будет.

Тяпкин Сергей Анатольевич 2 дня 2 часа назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

0 ответов

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

161 раз

ЗАДАН

2 дня 3 часа назад

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.