ФорумИнсталляция, монтажподружить трипод ЛКД ТТ-12-20(SBU-240) и С2000-2

Инсталляция, монтаж » подружить трипод ЛКД ТТ-12-20(SBU-240) и С2000-2

 Собственно подрядчики сдали ЛКД ТТ-12-20(SBU-240)  и С2000-2. Плюс пульт. С пульта работает. 
 Отконфигурировали С2000-2  залили карты. Турникет открывается , но нет обратной связи  после прохода, т.е. просто как будто это дверь - блокировка происходит через 5 сек.
Есть у кого нибудь рабочая схема подключения  трипода с sbu-240  к   с2000-2 ?

1 месяц 1 день назад

avatar
А на контакты out1(2), входы door от контроллера подключили?

Сахаров Артём Юрьевич 1 месяц 1 день назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

1 ответ

нет не кинул, в этом и вопрос - там же не релейный выход

1 месяц 1 день назад

avatar
Ну так сделать простейшую схему сдвига уровня. Или на мосфите, или на оптореле из старых охранных датчиков.  Вот плата от Астры-5 валяется. Там стоит CPC1008N, Выпаять и для 5V поставить резистор 10К. И вуаля.

Леготин В В 1 месяц 1 день назад

У турникета скорее всего выходы типа "открытый коллектор" (смотрите относительно минусовой клеммы), а значит можно спокойно подключить к С2000-2 напрямую.

Зыкин Антон Николаевич 27 дней 15 часов назад

Конечно можно. Проверено.

Иванов А.Л. 27 дней 2 часа назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

409 раз

ЗАДАН

1 месяц 1 день назад

ПРОДУКТЫ

С2000-2

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.