Собственно подрядчики сдали ЛКД ТТ-12-20(SBU-240) и С2000-2. Плюс пульт. С пульта работает. 11 месяцев 13 дней назад
SergeyK 13Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
|
нет не кинул, в этом и вопрос - там же не релейный выход 11 месяцев 12 дней назад
SergeyK 13Ну так сделать простейшую схему сдвига уровня. Или на мосфите, или на оптореле из старых охранных датчиков. Вот плата от Астры-5 валяется. Там стоит CPC1008N, Выпаять и для 5V поставить резистор 10К. И вуаля.
– Леготин В В 11 месяцев 12 дней назад У турникета скорее всего выходы типа "открытый коллектор" (смотрите относительно минусовой клеммы), а значит можно спокойно подключить к С2000-2 напрямую.
– Зыкин Антон Николаевич 11 месяцев 11 дней назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |