 Собственно подрядчики сдали ЛКД ТТ-12-20(SBU-240)  и С2000-2. Плюс пульт. С пульта работает. 
 Отконфигурировали С2000-2  залили карты. Турникет открывается , но нет обратной связи  после прохода, т.е. просто как будто это дверь - блокировка происходит через 5 сек.
Есть у кого нибудь рабочая схема подключения  трипода с sbu-240  к   с2000-2 ?

11 месяцев 13 дней назад

avatar
А на контакты out1(2), входы door от контроллера подключили?

Сахаров Артём Юрьевич 11 месяцев 13 дней назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

1 ответ

нет не кинул, в этом и вопрос - там же не релейный выход

11 месяцев 12 дней назад

avatar
Ну так сделать простейшую схему сдвига уровня. Или на мосфите, или на оптореле из старых охранных датчиков.  Вот плата от Астры-5 валяется. Там стоит CPC1008N, Выпаять и для 5V поставить резистор 10К. И вуаля.

Леготин В В 11 месяцев 12 дней назад

У турникета скорее всего выходы типа "открытый коллектор" (смотрите относительно минусовой клеммы), а значит можно спокойно подключить к С2000-2 напрямую.

Зыкин Антон Николаевич 11 месяцев 11 дней назад

Конечно можно. Проверено.

Иванов А.Л. 11 месяцев 10 дней назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

1186 раз

ЗАДАН

11 месяцев 13 дней назад

ПРОДУКТЫ

С2000-2

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.