Здравствуйте! Подскажите по такому вопросу: несколько удаленных предприятий, стоят турникеты, все АРМ с ОЗ подключены по локальной сети с главным сервером Орион-Про. При изменении конфигурации АБД, например создании новой двери и заливке ее в уровни, без считывания и перезаписи ключей в приборы, турникеты никого не пускают (отклоняют проходы). Почему так происходит? Ведь все ключи в приборах есть. 1 день 2 часа назад ![]() Яковлев Евгений Михайлович 66Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Что именно пишет при попытке пройти? 7 часов 3 минуты назад ![]() Рыбкин Евгений Сергеевич 642Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
138 раз
1 день 2 часа назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
Потому что ключи в приборах ещё есть, а уровней доступа в приборах уже нет.
Вылизывайте конфигурацию в АБД, чтобы после обновления БД не слетали уровни доступа в приборах.
– Иванов Андрей Львович 6 часов 36 минут назад
#ссылка