ФорумЭксплуатацияблокируются турникеты

Эксплуатация » блокируются турникеты

Здравствуйте! Подскажите по такому вопросу: несколько удаленных предприятий, стоят турникеты, все АРМ с ОЗ подключены по локальной сети с главным сервером Орион-Про. При изменении конфигурации АБД, например создании новой двери и заливке ее в уровни, без считывания и перезаписи ключей в приборы, турникеты никого не пускают (отклоняют проходы). Почему так происходит? Ведь все ключи в приборах есть.

1 день 2 часа назад

avatar
Почему так происходит? Ведь все ключи в приборах есть.

Потому что ключи в приборах ещё есть, а уровней доступа в приборах уже нет.
Вылизывайте конфигурацию в АБД, чтобы после обновления БД не слетали уровни доступа в приборах. 

Иванов Андрей Львович 6 часов 36 минут назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

1 ответ

Что именно пишет при попытке пройти?

7 часов 3 минуты назад

avatar
пишет: "доступ отклонен" 

Яковлев Евгений Михайлович 6 часов 4 минуты назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ