Всем ДВС. На объекте на ПС стоит Сириус, который выведен на ПК с Орион Про. Добавили СКУД, который координируется через пульт С2000м. Нужно с АРМ на с2000м отправить "Пожар" что бы при двери открылись. Как осуществить и запрограммировать связь между АРМ Орион Про и с2000м? 25 дней 17 часов назад ![]() Крумм Кирилл Николаевич 12Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Обсуждалось уже не раз. 25 дней 17 часов назад ![]() Иванов А.Л. 158А собрать приборы по интерфесу 232? И оформить все программно?
В проекте указана что именно АРМ Орион Про должен выдать сигнал на с2000м через USB-232/ То есть с ПК на пульт – Крумм Кирилл Николаевич 25 дней 17 часов назад В проекте указана что именно АРМ Орион Про должен выдать сигнал на Тыкните носом в документы (см. ниже) этих рисовальщиков и сделайте правильно, т.е. без Ориона. Наверное заругают, но не хочется переписывать - читайте. – Налетов Константин 25 дней 14 часов назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
В Орионе пишите сценарий разблокировки дверей при пожаре. Хотя это незаконно. 25 дней 14 часов назад ![]() Ильичёв Михаил 193Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
402 раза
25 дней 17 часов назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
добавить комментарий