Добрый день, прошу помочь с конфигурацией прибора С2000М. Имеется три ДЭС в которых установлены по одному прибору С2000АСПТ,
через RS-485 они с связаны с пультом С2000М, пульт через С2000-СП1 выдаёт во внешнюю САУ 4 дискретных сигнала (Пожар, Неисправность, Подача ОГВ, Контроль питания), проблема возникла с конфигурацией реле по сигналу подача ОГВ, сигнал этот с СДУ до пульта С2000М доходит, а вот дальше нет. Пробовал различные варианты программ управления реле через РРrog, но безуспешно. Заранее, Спасибо!

8 лет 9 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

1 ответ

Для подачи ОГВ - 40 «Включить при тушении».
 

8 лет 9 месяцев назад

avatar
Александр, хотел уточнить мне нужно не подачу ОГВ, а сигнал о подаче ОГВ передать в САУ.

Строев Евгений Петрович 8 лет 9 месяцев назад

Я это и написал. Почитайте описание тактик пульта и последовательность выдачи событий "С2000-АСПТ".
Событие "тушение" приходит, когда после запуска срабатывает СДУ, т.е. происходит подтверждение выхода ОГВ. Соответственно, реле с тактикой №40 будет замыкаться именно в этом случае.

Гулюгин Александр 8 лет 9 месяцев назад

Спасибо попробую, отпишусь о результатах.

Строев Евгений Петрович 8 лет 9 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

3750 раз

ЗАДАН

8 лет 9 месяцев назад

ПРОДУКТЫ

PProg
С2000-СП1
С2000М

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.