Здравствуйте! Проект на базе оборудования BOLID делаю впервые. Заказчик хочет установить блок контроля и индикации. Проектируется пожарная сигнализация секционного общежития с тремя подъездами. Датчики адресные. Будет три шлейфа. Получается у С2000-БКИ будет задействовано три раздела из 60. Возможно ли контролировать адресные датчики. Мне не совсем понятно, что этот прибор может контролировать, как он работает, для чего нужен. В инструкции написано не совсем ясно. Может у BOLID есть другие блоки контроля и индикации. Буду благодарен за любую помощь. 9 лет 10 месяцев назад ![]() Жгилёв Андрей Валентинович 4Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Т.к. извещатели адресные, то абсолютно не важно в какое количество шлейфов они подключены. Извещатели можно объединить в разделы (группы извещателей), например, по количеству помещений. 9 лет 10 месяцев назад ![]() Гулюгин Александр 1066Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Лучше БКИ для визуального контроля, а также удобства взятие/снятие ничего нет, так что ничего не выдумываейте, а лучше посмотрите вебинары на сайте, что бы потом не возникало вопросов при вводе в эксплуатацию. 9 лет 10 месяцев назад ![]() Киселев Михаил Геннадьевич 3936Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
5144 раза
9 лет 10 месяцев назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.