Всем ДВС. 
Смонтировали скуд, несколько дверей, около каждой отдельный с2000 2. На центральном посту охраны стоит отдельный с2000 2, к которому нужно подключить ИР 513_10, с которого в свою очередь должны открыться все двери. Все сводится в с2000м.

Не могу сообразить как все это правильно расключить и прописать. Точнее по-отдельности двери все работают. Загвоздка только с отдельностоящим прибором, к которому подключен ЭДУ ИР 513-10, с которой должны открыться все двери

14 дней 17 часов назад

avatar
А через сценарий управления доступом не получится? 

Каргапольцев Артур Николаевич 14 дней 17 часов назад

Попробовал подключить ИР на 3 ШС с2000 2. ШС внес в раздел. Привязал к пульту. Попробовал создать сценарий доступа на турникет, привязал к ситывателю. При страбатывании ИР раздел уходит в тревогу, доступ предоставляется, но на небольшое время

Крумм Кирилл Николаевич 14 дней 17 часов назад

Вам не предоставить доступ нужно, а открыть доступ при событии(например Пожар).
Сценарий управления доступом, шаг открыть доступ.

Рыбкин Евгений Сергеевич 14 дней 16 часов назад

Какие клемы на приборе с2000 2 отвечают за ШС 1,2? За 3,4 Door, GND. Но 3-4 типы шс можно только охранными сделать

Крумм Кирилл Николаевич 14 дней 16 часов назад

Я так и сделал, сценарий управления доступом, шаг- открыть доступ и привязал к  считывателю. Но он работает ограничено по времени. Как будто карту приложили, отработал и вернулся в исходное положение

Крумм Кирилл Николаевич 14 дней 15 часов назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

1 ответ

ШС где подключен ИР сделать технологическим. Сценарий привязать на нарушение Технологического ШС, команда открыть доступ и прописать все считыватели котрые нужно открыть.

14 дней 16 часов назад

avatar
Какие клемы на с2000 2 предназначены для первых двух шс?

Крумм Кирилл Николаевич 14 дней 16 часов назад

Какие клемы на с2000 2 предназначены для первых двух шс?

Z1, Z2, GND

Налетов Константин 14 дней 15 часов назад

Сделал. Сценарий управления доступом. Шаг-открыть доступ. ШС технологический. Условие нарушение тех. ШС. Привязал к считывателю турникета для попробы. Работает, но несколько секунд 

Крумм Кирилл Николаевич 14 дней 15 часов назад

ТШС всё время остаётся в нарушенном состоянии?

Налетов Константин 14 дней 14 часов назад

Сценарий работает нормально с дверями. А вот с турникетом ни в какую, как выше описал. Суть получается в самом турникете. В плате контроля. Надо реле добавлять в схему

Крумм Кирилл Николаевич 14 дней 14 часов назад

Суть получается в самом турникете. В плате контроля. Надо реле добавлять в схему

Нет режима свободного прохода?

Баулин Владимир Александрович 14 дней 11 часов назад

Странно, у меня получалось делать разблокировку турникетов на C2000-2 при пожаре.

Налетов Константин 14 дней 11 часов назад

Видимо зависит от модели турникета. Возможно платы в них разные. У меня УТ-122

Крумм Кирилл Николаевич 14 дней 11 часов назад

Для приемлемой поддержки режима "Доступ открыт" для такого турникета следует установить для обоих реле "Управление реле при открытом доступе" – "Импульсное" и задать "Период включения реле при открытом доступе" с учетом возможных ограничений на время пребывания конкретной модели турникета в открытом состоянии и ресурса реле контроллера. В "потенциальном" режиме работы турникета этих ограничений нет, поэтому он является предпочтительным, если турникет его поддерживает. В этом случае необходимо оставить "Управление реле при открытом доступе" – "Непрерывное".

п 2.3.3 РЭ на С2000-2 пробовали?
ЭДУ какого исполнения?

Баулин Владимир Александрович 14 дней 9 часов назад

В документации на этот турникет указано, что время открытия устанавливается микропереключателями, кроме того нужно выставить то же время одновременно и в контроллере. Подозреваю, что технически турникет не может открыть замки на постоянку, и режим "защелки" для реле тут боюсь не поможет - для открытия нужна сработка датчика (геркона замка или двери), а защелка сама по себе как раз взводится механически при закрытии. Тут можно только планку уронить. Ну или еще поставить промежуточную плату-таймер, которая постоянно будет "мигать" своим реле. Но в какую сторону? Турникет то двунаправленный.

Бабаев М. А. 13 дней 4 часа назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

490 раз

ЗАДАН

14 дней 17 часов назад

ПРОДУКТЫ

С2000-2

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.