Здравствуйте. В общем проблема такая. Имею на одной стороне сервер Орион про, с другой стороны с2000 ethernet и подключенные к нему приборы без с2000м. c2000 E в прозрачном режиме, на сервере в Uprog с2000Е вижу, когда перевожу в мастер приборы подключенные к нему тоже вижу по rs. Настроено все правильно вот только виртуальный порт приборы не видит, в чем может быть проблема? 12 дней 3 часа назад ![]() Кизимов Владимир Николаевич 5Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Добрый день! Почему у прозрачного режима и режима Орион2 udp одинаковый? 12 дней 2 часа назад ![]() Прошутинский Игорь Рашидович 78Вы про службу орион 2 или настройки с2000 Е?
– Кизимов Владимир Николаевич 11 дней 4 часа назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
порт 39000 точно проброшен/настроен? 11 дней 2 часа назад ![]() Иванов А.Л. 158Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Говорит нет ограничений по портам. В Uprog видится, значит порт проброшен, или он и так бы увидился? 11 дней 1 час назад ![]() Кизимов Владимир Николаевич 5Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Спасибо, помогло!!! 10 дней 16 часов назад ![]() Кизимов Владимир Николаевич 5Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
589 раз
12 дней 3 часа назад