партнерский раздел
ФорумПроектированиеПроект мелькомбинат

Проектирование » Проект мелькомбинат

Доброго времени суток!
Возник вопрос при проектировании цеха по производству муки. (взрывоопасная Б-2а).
Удовлетворят ли требования извещатели  ДИП-34А-03-Exi, С2000-ИП-03-Exi подключенные через С2000-Барьер-Exi? Кабели в металлорукаве с оболочкой.
Или нужно оборудование с более высокой степенью защиты корпуса?

6 дней 18 часов назад

avatar
ДИП-34А-03-Exi, С2000-ИП-03-Exi может применяться во взрывоопасных зонах в которых присутствует газовая взрывоопасная смесь, имеют маркировку 0Ex ia IIC T6 Ga.
Для применения во взрывоопасных пылевых средах необходимо использовать оборудование имеющее маркировку III-группы.

Желтов Максим Александрович 5 дней 13 часов назад