Всем доброго дня. Прошу помочь с реализацией.
Что имеем: охранная сигнализация: с2000м+с2000-2, с2000-кдл (датчики на дверях и объемники в помещениях), разделов 12, групп разделов 1.
Как реализовать общую постановку/снятие группы разделов  нажатием одной кнопки (через реле с2000-2)?

6 месяцев 11 дней назад

avatar
Что понимается под
нажатием одной кнопки (через реле с2000-2)

Какую "кнопку" собрались нажимать? 
Если использовать "секретную кнопку" (переключатель с фиксацией), то сценарий. Если идентификаторы для прохода, то читать РЭ на С2000-2 и С2000-М.

Баулин Владимир Александрович 6 месяцев 11 дней назад

переключатель с фиксацией (или через реле с управлением с мобильного) нажал кнопку-группа разделов встало под охрану, отжал кнопку- все снялось
Подскажите про сценарий пожалуйста

Андрей Борисович Буйко 6 месяцев 11 дней назад

Так вроде просто..
Тех ШС. Сценарий управления шлейфом 
Тех ШС нарущен-снять с охраны 
Тех ШС норма-поставить на охрану. И выбираете те ШС,которые так будут работать.

Каргапольцев Артур Николаевич 6 месяцев 11 дней назад

это в сценариях ПКУ? Каждый шлейф в отдельности или можно как то группу разделов сделать?

Андрей Борисович Буйко 6 месяцев 11 дней назад

Сценарий управления ШЛЕЙФОМ!
ШЛЕЙФА можете объединять во что угодно. Но поймите меня правильно..
Сделать можно что угодно,но  кто же управляет "охранкой" через какой-то (хоть и замаскированный и хитро (выдума)нный ),но  тумблер.
Через GSM-это ещё куда ни шло..

Каргапольцев Артур Николаевич 6 месяцев 11 дней назад

прошу прощения. это делается в сценариях ПКУ или в скриптах? и видимо нужно создать раздел с Тех ШС?

Андрей Борисович Буйко 6 месяцев 11 дней назад

управлять через реле с телеграмм бота
физическую кнопку конечно не поставим.
Вот такое задание получил от руководителя(

Андрей Борисович Буйко 6 месяцев 11 дней назад

Тогда оставьте С2000-2 в покое.
АР-ка в КДЛ. Тип КЦ-технологический. Этот КЦ в "раздел" . В пульте сценарий.
Уж как-то так....Размыкать/замыкать этот КЦ можете  чем и как угодно.

Каргапольцев Артур Николаевич 6 месяцев 11 дней назад

управлять через реле с телеграмм бота
физическую кнопку конечно не поставим.
Вот такое задание получил от руководителя(

Если что-то понял, то вместо С2000-2 вам нужен С2000-PGE исп.01 или УО-4С. Ну или отдельное реле, управляемое "с телеграмм бота".

Баулин Владимир Александрович 6 месяцев 11 дней назад

Есть такой считыватель CP-Z-1 (мод.GSM), он преобразует входящий номер телефона в формат TM или Wiegand. Не телеграм-бот конечно, но вполне рабочее решение. И даже в протоколе пульта будет ясно кто управлял сигнализацией.

Зыкин Антон Николаевич 6 месяцев 9 дней назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

7 ответов

Артур Николаевич, вы все верно предположили, что "умную избушку" делают))) о том что объект на охране видно в телеграмм-боте и в home assistant. просто нужно сделать постановку/снятие удаленно (послав команду боту или через хом асистант) нажатием одной кнопки
 

6 месяцев 9 дней назад

avatar
Есть у Болида АРМ С3000. в нём можно и телеграмм ботом и в браузере удалённо ставить/снимать
https://bolid.ru/production/orion/po-orion/po-arm/arm_s3000.html#shop

и бывает 
https://bolid.ru/production/orion/servers/orion-pro/s3000_web.html#shop
 

Горелый Юрий Алексеевич 6 месяцев 9 дней назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Уважаемые эксперты. Все же возвращаюсь к вопросу: как реализовать снятие/постановку группы разделов при помощи кнопки (сухого контакта) и т.п.
Прошу помощи, дайте пошаговую инструкцию. в составе оборудования есть УО4с, КДС, С2000-2, с2000 м. Отдельный раздел с тех ШС есть (шс1 в уо4с), никак не могу сценарий сделать.
Буду рад любой помощи

2 месяца 2 дня назад

avatar
Все как-то туманно и размыто. Так Вам тут никто не поможет.
Для начала давайте разберемся что из себя представляет эта Ваша кнопка.

Бабаев М А 2 месяца 2 дня назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добрые люди, спасибо, что вы есть!
Самой кнопки не будет, будет умное реле из умного дома (home assistant). Логика проста: включил - группа разделов встала на охрану, выключил - группа разделов снялась. 
Как мне видится: контакты от реле к ШС1 УО4С (например), далее сценарий. вот и застряли мы, не как не понять как сделать сценарий

2 месяца 1 день назад

avatar
Как мне видится: контакты от реле к ШС1 УО4С (например), далее сценарий. вот и застряли мы, не как не понять как сделать сценарий

От реле УО-4С на С2000-АР1. У УО-4С есть реле, которым можно управлять удаленно, но нет технологического типа шлейфа. 
Прочитать РЭ на пульт про сценарии, перекурить, читая РЭ "тыкать" сценарии в Pprog, проверить что получилось. После удаленной постановки снимать тоже придется удаленно или пытаться писать еще один сценарий на отключение реле при местном снятии с охраны, но кажется это не реализуемо.

Баулин Владимир Александрович 2 месяца 1 день назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Задержки на вход не нужно. Охрану снимаем/ставим с клавиатуры, когда все вышли и все закрыто. Удаленное управление нужно в аварийном режиме, когда кто-то (не очень хороший человек) забыл поставить на охрану и уехал. 

 

2 месяца 1 день назад

avatar
Реле видимо будет не Болид, но это не важно. Управление им на Вас значит, и каким образом мы видимо не обсуждаем.
Что насчет со стороны Болид. Я бегло взглянул на документацию УО4с. Там нет такого шлейфа как технологический, поэтому будет использоваться Охранный. И управлять им придется дважды - сначала нарушить, затем восстановить. Можно и подругому, но для упращения возьмем так. А в параметрах УО4с указать автовзятие из тревоги и невзятия. К ШС подключить реле и параллельно резистор туда, например 8.2 КОм. Реле нужно будеть замыкать и далее размыкать.
Да кстати, нюансы скриптов в пульте - там нет управления разделами по сценариям, только отдельными шс, реле и прочее. Поэтому написаный скрипт управления должен быть присвоен каждому ШС, а если у него уже есть скрипт, то добовлять в него шаги.
Скрипт будет на управление ШС с командой взять на охрану без исходного состояния. В условиях поставить состояние ШС - Взят на охрану и выбрать наш шлейф что с реле связан. Добавить этот скрипт всем необходимым ШС, или дополнительные шаги всем скриптам для этих ШС.
Кстати, так будет работать, если отпралять команды GSM команды на снятие/взятие, и реле необязательно замыкать.

Такое мое видение. Тут много что можно изменить, но это надо на объекте делать, зная всю структуру.

Бабаев М А 2 месяца 1 день назад

Если честно, то я ничего не понял. Но это вопрос ко мне.
В итоге к КДЛ подключен АР2, там технологический ШС. вот теперь остался сценарий

Уважаемые эксперты, ваш выход. Очень надеюсь на помощь

Андрей Борисович Буйко 2 месяца 1 день назад

мои попытки создать сценарий ПКУ не работают(

Андрей Борисович Буйко 2 месяца 1 день назад

Сценарий с 2-мя "шагами"
1 Шаг  "тех  ШС нарушен"- "снять ШС"
2 Шаг "тех. ШС норма"-       "взять ШС"
И "привязка к нужным охранным ШС.
 

Каргапольцев Артур Николаевич 2 месяца 1 день назад

есть положительная динамика. Сценарий получилось сделать)
Привязал к охранному ШС (пока 1 шт.), что странно:
1. при нарушении тех ШС в логе ОЗ не видно информации о взятии привязанного охранного ШС, при восстановлении тех ШМ в логе ОЗ видно информацию о снятии привязаннго ШС 
Задержек никаких нет.
и на мониторе ОЗ цвет при взятии охранного ШС не меняется

Андрей Борисович Буйко 2 месяца 1 день назад

Если в "раздел" входит несколько ШС-то все ШС должны быть включены. 
Делайте на все ШС,которые входят в " раздел"".

Каргапольцев Артур Николаевич 2 месяца 1 день назад

включил оба ШС, но все равно в логе событий и на экране монитора нет информации о взятии ШС.Цвет зоны и приборов на плане в мониторе также не меняется. при восстановлении входа АР2 оба ШС снимаются 
Куда копать? не пойму.
Этот раздел убрал из группы разделов, все равно нет инфо и индикации и взятии ШС/раздела
 

Андрей Борисович Буйко 1 месяц 29 дней назад

Ура, разобрался)))
Так как стоит АР-2, то нужно обе КЦ заглушить резистором и обе замыкать/размыкать для корректной работы. Теперь все работает как надо

Андрей Борисович Буйко 1 месяц 29 дней назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Подключил к КДЛ АР2, обе КЦ технологические. Буду искать путь создания сценария

2 месяца 1 день назад

avatar
Дополнение.
Если ШС технологические, то в сценарии условие уже из раздела "Не охранные" состояние технологического ШС в норме. Но через команды упраления шлейфом через GSM или пульт упралять не получится. Хотя можно использовать два условия, допустим взять второй КЦ как охранный и заглушить его резистором,

Бабаев М А 2 месяца 1 день назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Всем спасибо!!! все работает. ваши комментарии дали неоценимые знания и вектор в решении задачи.
Если кому-то нужна помощь по интеграции Болида в умный дом Home Assistant, то с радостью помогу.

1 месяц 29 дней назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Home Assist умеет работать с modbus, Болид через С2000-ПП умеет работать с modbus, почему было не использовать такую связку?

1 месяц 28 дней назад

avatar
АР-2 уже добавили,теперь ещё и ПП,а как хорошо начиналось с С2000-2.
Вы так весь склад "Болида" в "Умный Дом" перетащите.
Соединять 2 разные схемы на уровне "выход-вход"  это вообще-то моветон.
Тогда один "Умный Дом" делится на 2 "полуумных дома".

Каргапольцев Артур Николаевич 1 месяц 28 дней назад

Ваш вопрос:
"Home Assist умеет работать с modbus, Болид через С2000-ПП умеет работать с modbus, почему было не использовать такую связку?"

Ответ:
Как минимум потому что С2000-ПП не совместим с С2000-2.
См. таблицу совместимости оборудования.https://bolid.ru/files/373/566/tabl_sovm_jun_23.pdf /> там чётко указано отсутствие совместимости.

потому что С2000-2 предназначен для Скуд. а С2000-ПП Не работает с оборудованием СКУД-а. 

 

Горелый Юрий Алексеевич 1 месяц 28 дней назад

Так С2000-ПП и не будет управлять С2000-2, он транслирует сообщения между С2000М и сторонней системой будучи ведомым.

Зыкин Антон Николаевич 1 месяц 27 дней назад

С2000-пп с С2000-2 не работает. ни  когда мастер пульт С2000М, ни когда мастер арм орион про, ни когда мастер какой либо другой прибор.

Горелый Юрий Алексеевич 1 месяц 27 дней назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

2088 раз

ЗАДАН

6 месяцев 11 дней назад

ПРОДУКТЫ

С2000

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.