Всем доброго дня. Прошу помочь с реализацией.
Что имеем: охранная сигнализация: с2000м+с2000-2, с2000-кдл (датчики на дверях и объемники в помещениях), разделов 12, групп разделов 1.
Как реализовать общую постановку/снятие группы разделов  нажатием одной кнопки (через реле с2000-2)?

10 месяцев 26 дней назад

avatar
Что понимается под
нажатием одной кнопки (через реле с2000-2)

Какую "кнопку" собрались нажимать? 
Если использовать "секретную кнопку" (переключатель с фиксацией), то сценарий. Если идентификаторы для прохода, то читать РЭ на С2000-2 и С2000-М.

Баулин Владимир Александрович 10 месяцев 26 дней назад

переключатель с фиксацией (или через реле с управлением с мобильного) нажал кнопку-группа разделов встало под охрану, отжал кнопку- все снялось
Подскажите про сценарий пожалуйста

Андрей Борисович Буйко 10 месяцев 26 дней назад

Так вроде просто..
Тех ШС. Сценарий управления шлейфом 
Тех ШС нарущен-снять с охраны 
Тех ШС норма-поставить на охрану. И выбираете те ШС,которые так будут работать.

Каргапольцев Артур Николаевич 10 месяцев 26 дней назад

это в сценариях ПКУ? Каждый шлейф в отдельности или можно как то группу разделов сделать?

Андрей Борисович Буйко 10 месяцев 26 дней назад

Сценарий управления ШЛЕЙФОМ!
ШЛЕЙФА можете объединять во что угодно. Но поймите меня правильно..
Сделать можно что угодно,но  кто же управляет "охранкой" через какой-то (хоть и замаскированный и хитро (выдума)нный ),но  тумблер.
Через GSM-это ещё куда ни шло..

Каргапольцев Артур Николаевич 10 месяцев 26 дней назад

прошу прощения. это делается в сценариях ПКУ или в скриптах? и видимо нужно создать раздел с Тех ШС?

Андрей Борисович Буйко 10 месяцев 26 дней назад

управлять через реле с телеграмм бота
физическую кнопку конечно не поставим.
Вот такое задание получил от руководителя(

Андрей Борисович Буйко 10 месяцев 26 дней назад

Тогда оставьте С2000-2 в покое.
АР-ка в КДЛ. Тип КЦ-технологический. Этот КЦ в "раздел" . В пульте сценарий.
Уж как-то так....Размыкать/замыкать этот КЦ можете  чем и как угодно.

Каргапольцев Артур Николаевич 10 месяцев 26 дней назад

управлять через реле с телеграмм бота
физическую кнопку конечно не поставим.
Вот такое задание получил от руководителя(

Если что-то понял, то вместо С2000-2 вам нужен С2000-PGE исп.01 или УО-4С. Ну или отдельное реле, управляемое "с телеграмм бота".

Баулин Владимир Александрович 10 месяцев 26 дней назад

Есть такой считыватель CP-Z-1 (мод.GSM), он преобразует входящий номер телефона в формат TM или Wiegand. Не телеграм-бот конечно, но вполне рабочее решение. И даже в протоколе пульта будет ясно кто управлял сигнализацией.

Зыкин Антон Николаевич 10 месяцев 24 дня назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

7 ответов

Артур Николаевич, вы все верно предположили, что "умную избушку" делают))) о том что объект на охране видно в телеграмм-боте и в home assistant. просто нужно сделать постановку/снятие удаленно (послав команду боту или через хом асистант) нажатием одной кнопки
 

10 месяцев 24 дня назад

avatar
Есть у Болида АРМ С3000. в нём можно и телеграмм ботом и в браузере удалённо ставить/снимать
https://bolid.ru/production/orion/po-orion/po-arm/arm_s3000.html#shop

и бывает 
https://bolid.ru/production/orion/servers/orion-pro/s3000_web.html#shop
 

Горелый Юрий Алексеевич 10 месяцев 24 дня назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Уважаемые эксперты. Все же возвращаюсь к вопросу: как реализовать снятие/постановку группы разделов при помощи кнопки (сухого контакта) и т.п.
Прошу помощи, дайте пошаговую инструкцию. в составе оборудования есть УО4с, КДС, С2000-2, с2000 м. Отдельный раздел с тех ШС есть (шс1 в уо4с), никак не могу сценарий сделать.
Буду рад любой помощи

6 месяцев 16 дней назад

avatar
Все как-то туманно и размыто. Так Вам тут никто не поможет.
Для начала давайте разберемся что из себя представляет эта Ваша кнопка.

Бабаев М А 6 месяцев 16 дней назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добрые люди, спасибо, что вы есть!
Самой кнопки не будет, будет умное реле из умного дома (home assistant). Логика проста: включил - группа разделов встала на охрану, выключил - группа разделов снялась. 
Как мне видится: контакты от реле к ШС1 УО4С (например), далее сценарий. вот и застряли мы, не как не понять как сделать сценарий

6 месяцев 15 дней назад

avatar
Как мне видится: контакты от реле к ШС1 УО4С (например), далее сценарий. вот и застряли мы, не как не понять как сделать сценарий

От реле УО-4С на С2000-АР1. У УО-4С есть реле, которым можно управлять удаленно, но нет технологического типа шлейфа. 
Прочитать РЭ на пульт про сценарии, перекурить, читая РЭ "тыкать" сценарии в Pprog, проверить что получилось. После удаленной постановки снимать тоже придется удаленно или пытаться писать еще один сценарий на отключение реле при местном снятии с охраны, но кажется это не реализуемо.

Баулин Владимир Александрович 6 месяцев 15 дней назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Задержки на вход не нужно. Охрану снимаем/ставим с клавиатуры, когда все вышли и все закрыто. Удаленное управление нужно в аварийном режиме, когда кто-то (не очень хороший человек) забыл поставить на охрану и уехал. 

 

6 месяцев 15 дней назад

avatar
Реле видимо будет не Болид, но это не важно. Управление им на Вас значит, и каким образом мы видимо не обсуждаем.
Что насчет со стороны Болид. Я бегло взглянул на документацию УО4с. Там нет такого шлейфа как технологический, поэтому будет использоваться Охранный. И управлять им придется дважды - сначала нарушить, затем восстановить. Можно и подругому, но для упращения возьмем так. А в параметрах УО4с указать автовзятие из тревоги и невзятия. К ШС подключить реле и параллельно резистор туда, например 8.2 КОм. Реле нужно будеть замыкать и далее размыкать.
Да кстати, нюансы скриптов в пульте - там нет управления разделами по сценариям, только отдельными шс, реле и прочее. Поэтому написаный скрипт управления должен быть присвоен каждому ШС, а если у него уже есть скрипт, то добовлять в него шаги.
Скрипт будет на управление ШС с командой взять на охрану без исходного состояния. В условиях поставить состояние ШС - Взят на охрану и выбрать наш шлейф что с реле связан. Добавить этот скрипт всем необходимым ШС, или дополнительные шаги всем скриптам для этих ШС.
Кстати, так будет работать, если отпралять команды GSM команды на снятие/взятие, и реле необязательно замыкать.

Такое мое видение. Тут много что можно изменить, но это надо на объекте делать, зная всю структуру.

Бабаев М А 6 месяцев 15 дней назад

Если честно, то я ничего не понял. Но это вопрос ко мне.
В итоге к КДЛ подключен АР2, там технологический ШС. вот теперь остался сценарий

Уважаемые эксперты, ваш выход. Очень надеюсь на помощь

Андрей Борисович Буйко 6 месяцев 15 дней назад

мои попытки создать сценарий ПКУ не работают(

Андрей Борисович Буйко 6 месяцев 15 дней назад

Сценарий с 2-мя "шагами"
1 Шаг  "тех  ШС нарушен"- "снять ШС"
2 Шаг "тех. ШС норма"-       "взять ШС"
И "привязка к нужным охранным ШС.
 

Каргапольцев Артур Николаевич 6 месяцев 15 дней назад

есть положительная динамика. Сценарий получилось сделать)
Привязал к охранному ШС (пока 1 шт.), что странно:
1. при нарушении тех ШС в логе ОЗ не видно информации о взятии привязанного охранного ШС, при восстановлении тех ШМ в логе ОЗ видно информацию о снятии привязаннго ШС 
Задержек никаких нет.
и на мониторе ОЗ цвет при взятии охранного ШС не меняется

Андрей Борисович Буйко 6 месяцев 15 дней назад

Если в "раздел" входит несколько ШС-то все ШС должны быть включены. 
Делайте на все ШС,которые входят в " раздел"".

Каргапольцев Артур Николаевич 6 месяцев 15 дней назад

включил оба ШС, но все равно в логе событий и на экране монитора нет информации о взятии ШС.Цвет зоны и приборов на плане в мониторе также не меняется. при восстановлении входа АР2 оба ШС снимаются 
Куда копать? не пойму.
Этот раздел убрал из группы разделов, все равно нет инфо и индикации и взятии ШС/раздела
 

Андрей Борисович Буйко 6 месяцев 13 дней назад

Ура, разобрался)))
Так как стоит АР-2, то нужно обе КЦ заглушить резистором и обе замыкать/размыкать для корректной работы. Теперь все работает как надо

Андрей Борисович Буйко 6 месяцев 13 дней назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Подключил к КДЛ АР2, обе КЦ технологические. Буду искать путь создания сценария

6 месяцев 15 дней назад

avatar
Дополнение.
Если ШС технологические, то в сценарии условие уже из раздела "Не охранные" состояние технологического ШС в норме. Но через команды упраления шлейфом через GSM или пульт упралять не получится. Хотя можно использовать два условия, допустим взять второй КЦ как охранный и заглушить его резистором,

Бабаев М А 6 месяцев 15 дней назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Всем спасибо!!! все работает. ваши комментарии дали неоценимые знания и вектор в решении задачи.
Если кому-то нужна помощь по интеграции Болида в умный дом Home Assistant, то с радостью помогу.

6 месяцев 13 дней назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Home Assist умеет работать с modbus, Болид через С2000-ПП умеет работать с modbus, почему было не использовать такую связку?

6 месяцев 13 дней назад

avatar
АР-2 уже добавили,теперь ещё и ПП,а как хорошо начиналось с С2000-2.
Вы так весь склад "Болида" в "Умный Дом" перетащите.
Соединять 2 разные схемы на уровне "выход-вход"  это вообще-то моветон.
Тогда один "Умный Дом" делится на 2 "полуумных дома".

Каргапольцев Артур Николаевич 6 месяцев 12 дней назад

Ваш вопрос:
"Home Assist умеет работать с modbus, Болид через С2000-ПП умеет работать с modbus, почему было не использовать такую связку?"

Ответ:
Как минимум потому что С2000-ПП не совместим с С2000-2.
См. таблицу совместимости оборудования.https://bolid.ru/files/373/566/tabl_sovm_jun_23.pdf /> там чётко указано отсутствие совместимости.

потому что С2000-2 предназначен для Скуд. а С2000-ПП Не работает с оборудованием СКУД-а. 

 

Горелый Юрий Алексеевич 6 месяцев 12 дней назад

Так С2000-ПП и не будет управлять С2000-2, он транслирует сообщения между С2000М и сторонней системой будучи ведомым.

Зыкин Антон Николаевич 6 месяцев 11 дней назад

С2000-пп с С2000-2 не работает. ни  когда мастер пульт С2000М, ни когда мастер арм орион про, ни когда мастер какой либо другой прибор.

Горелый Юрий Алексеевич 6 месяцев 11 дней назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

2654 раза

ЗАДАН

10 месяцев 26 дней назад

ПРОДУКТЫ

С2000

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.