партнерский раздел
ФорумЭксплуатацияАКБ 12В 12Ач в РИП 12 исп. 06

Эксплуатация » АКБ 12В 12Ач в РИП 12 исп. 06

Добрый день, можно ли эксплуатировать  РИП 12 исп. 06 с двумя аккумуляторами 12В 12 Ач

3 дня 11 часов назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

2 ответа

Сильно теряете во времени резервирования. А ещё там разные разъёмы для подключения АКБ, надо колхозить.

2 дня 21 час назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Нельзя.
При неравномерной степени разряда АБ, ток заряда может превысить допустимую величину 0,2 СА для большинства "средних" китайских АБ  (2,4 А), - возможен перегрев электролита и преждевременный выход из строя АБ. Про несоответствие клемм подключения АБ уже сообщили.
Если есть необходимость в экономии, то 2х17Ач - возможно, или 1 шт. 26 Ач.

2 дня 20 часов назад