Всех приветствую, два вопроса
1. Перед установкой рупор300мк(16шт), по одному прописал их в аудиосервер2, все добавилось сохранилось, однако после установки всех модулей и включении программы,  все устройства отключены,звука из опр нет. При подключении отдельно опр и мк( отключенных для проверки от общей линии), модуль подключается без проблем. 
2. С2000м при запуске пишет "нет связи" с Рупор
Заранее благодарю за помощь 

22 дня 13 часов назад

avatar
Кнопкой «Добавить все» можно зарегистрировать все модули контроля, с которыми есть связь. Это потребуется после обновления прошивки блока, а также в случае, если к уже собранной и настроенной структуре линий оповещения подключается новый блок «Рупор-300». При этом модули контроля выйдут на связь с присвоенными им ранее адресами и их можно зарегистрировать нажатием этой кнопки.

Это по пункту 1 Если не определился ни один блок-то вопрос скорее к монтажёрам.  Если ОПР безмолствуют-то в  "линии"  явно КЗ.
По пункту 2-то как мог Рупор 300 потеряться..?   Можно как-то подробнее...
Что-то (и как-то)  Ваши "отношения"  с Рупором 300   не "склеиваются".
Прочитайте РЭ на   пульт ,Рупор 300 , "Аудио Сервер", и МК ,а потом уже   трудитесь.
День чтения-зато 5 минут работы.

Каргапольцев Артур Николаевич 22 дня 12 часов назад

По первому,  есть смысл пробовать прописывать их заново с последнего модуля к первому? И какое сопротивление у линии должно быть,  данную информацию в рэ не обнаружил, при прозвонке порядка 2,5-3 ом
2. В ппрог рупор отображается, сценарий записан.  А при включении с 2000м "нет связи"

Дмитрий Николаевич Малышкин 22 дня 10 часов назад

«Нет связи (блок)»
Отсутствует связь с адресным приёмно-контрольным блоком     НЕТ СВЯЗИ


Я не даром перечислил "массу РЭ",которые нужно прочесть...
Чтобы не дуть тему-Совет (я бы сделал так)
Забыть о том ,что сделано-Очисть настройки "Аудио Сервера"- Проверить все ЛО и расключку ОПР - Собрать ЛО по-новому-Прописать всё снова-Проверить сетевой адрес Рупора 300-Проверить интерфейс и правильность подключения.
Словом.....Сделать всю "пуско-наладку "  заново.Каждую,подключенную "отпайку" ЛО прорверяйте через кн."Тест" на Рупоре 300
Явно ,что предыдущая работа была выполнена на отметку- "Неуд". Индикаторы на Рупоре 300 будут Вам большим подспорьем.
"конфиги с настройками" Рупора 300 я Вам уже высылал.
И прежде всего убедитесь в том,что оборудование находится в "ИСПРАВНОМ" состоянии.

Каргапольцев Артур Николаевич 22 дня 8 часов назад

Благодарю,  буду пробовать!

Дмитрий Николаевич Малышкин 22 дня 7 часов назад

Вообщем если с нуля, было обнаружено кз в линии оповещения, плюсом ещё и обрыв. После восстановления все модули прописали без проблем!

Дмитрий Николаевич Малышкин 20 дней 19 часов назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

0 ответов

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

850 раз

ЗАДАН

22 дня 13 часов назад

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.