партнерский раздел
ФорумИнсталляция, монтажРабота с с2000 сп2 исп3

Инсталляция, монтаж » Работа с с2000 сп2 исп3

При включении питания блок с2000 сп2 исп 3 выдаёт ошибку "обрыв кц" , напряжение между + выхода и "0"=-4,6v. Есть ли решение данной проблемы или только замена блока? И нужно ли делать перемычки по питанию с " 0 U1" на 0 U2?

6 месяцев 17 дней назад

avatar
Перемычку "по питанию" сделайте
КЦ ,как (незадействованный)  "нагрузите" так ,чтобы "Обрыва" не было.

4. Если выход не используется, то модуль подключения нагрузки можно заменить резистором 510 Ом – 0,5 Вт.

Как-то  так. Если такого резюка нет под руками -то  2 резюка по 1. КОм  в "параллель" на КЦ
Если Вы совсем не любите читать РЭ-то в этот раз сделайте исключение. РЭ на СП2 исп 03 не громоздкое.

Каргапольцев Артур Николаевич 6 месяцев 17 дней назад

Благодарю,  буду запускать

Дмитрий Николаевич Малышкин 6 месяцев 17 дней назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

0 ответов

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

809 раз

ЗАДАН

6 месяцев 17 дней назад

ПРОДУКТЫ

С2000-СП2 исп.03

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.