При включении питания блок с2000 сп2 исп 3 выдаёт ошибку "обрыв кц" , напряжение между + выхода и "0"=-4,6v. Есть ли решение данной проблемы или только замена блока? И нужно ли делать перемычки по питанию с " 0 U1" на 0 U2? 18 дней 12 часов назад ![]() Дмитрий Николаевич Малышкин 9Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
301 раз
18 дней 12 часов назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
КЦ ,как (незадействованный) "нагрузите" так ,чтобы "Обрыва" не было.
4. Если выход не используется, то модуль подключения нагрузки можно заменить резистором 510 Ом – 0,5 Вт.
Как-то так. Если такого резюка нет под руками -то 2 резюка по 1. КОм в "параллель" на КЦ
Если Вы совсем не любите читать РЭ-то в этот раз сделайте исключение. РЭ на СП2 исп 03 не громоздкое.
– Каргапольцев Артур Николаевич 18 дней 11 часов назад
#ссылка