При включении питания блок с2000 сп2 исп 3 выдаёт ошибку "обрыв кц" , напряжение между + выхода и "0"=-4,6v. Есть ли решение данной проблемы или только замена блока? И нужно ли делать перемычки по питанию с " 0 U1" на 0 U2?

3 месяца 16 дней назад

avatar
Перемычку "по питанию" сделайте
КЦ ,как (незадействованный)  "нагрузите" так ,чтобы "Обрыва" не было.

4. Если выход не используется, то модуль подключения нагрузки можно заменить резистором 510 Ом – 0,5 Вт.

Как-то  так. Если такого резюка нет под руками -то  2 резюка по 1. КОм  в "параллель" на КЦ
Если Вы совсем не любите читать РЭ-то в этот раз сделайте исключение. РЭ на СП2 исп 03 не громоздкое.

Каргапольцев Артур Николаевич 3 месяца 16 дней назад

Благодарю,  буду запускать

Дмитрий Николаевич Малышкин 3 месяца 16 дней назад