партнерский раздел
ФорумИнсталляция, монтажРабота с с2000 сп2 исп3

Инсталляция, монтаж » Работа с с2000 сп2 исп3

При включении питания блок с2000 сп2 исп 3 выдаёт ошибку "обрыв кц" , напряжение между + выхода и "0"=-4,6v. Есть ли решение данной проблемы или только замена блока? И нужно ли делать перемычки по питанию с " 0 U1" на 0 U2?

2 месяца 2 дня назад

avatar
Перемычку "по питанию" сделайте
КЦ ,как (незадействованный)  "нагрузите" так ,чтобы "Обрыва" не было.

4. Если выход не используется, то модуль подключения нагрузки можно заменить резистором 510 Ом – 0,5 Вт.

Как-то  так. Если такого резюка нет под руками -то  2 резюка по 1. КОм  в "параллель" на КЦ
Если Вы совсем не любите читать РЭ-то в этот раз сделайте исключение. РЭ на СП2 исп 03 не громоздкое.

Каргапольцев Артур Николаевич 2 месяца 2 дня назад

Благодарю,  буду запускать

Дмитрий Николаевич Малышкин 2 месяца 2 дня назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

0 ответов

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)