Добрый день!
На объекте установлен с2000м, КДЛ, аспт, пт
К кдл подключены табло УХОДИ, НЕ ВХОДИ, АВТ.ОТКЛЮЧЕНА, а также СМК двери.
Подскажите, как сделать чтобы при сработке СМК - АСПТ уходил в Автоматика отключена?

6 дней 15 часов назад

avatar
Написать сценарий управления шлейфом и привязать к нужному ШС прибора:

Тремасов Константин Александрович 6 дней 15 часов назад

Допустим если с2000пт решат отключить автоматику, этот сценарий даст это сделать? Или какие-то запрещающие условия ещё нужны?

Джуранов Шухрат Хасанович 6 дней 15 часов назад

ПТ работает без сценариев, он для этого и создан, он напрямую дает команду АСПТ. А сценарий нужен когда есть событие одного прибора, а необходимо выполнить действие другому прибору.

Тремасов Константин Александрович 6 дней 14 часов назад

Делаете СМК технологическим, добавляете его в раздел, создаете сценарий управления шлейфом, разрешающие: нарушение тшс и этот раздел, привязываете к шлейфу АСПТ согласно таблице. А ПТ он сам по себе.

Тремасов Константин Александрович 6 дней 14 часов назад

Если после восстановления тшс надо включить автоматику, тогда к первому сценарию добавляете второй шаг, где указываете этот же раздел но условие, восстановление тшс и команда включить автоматику

Тремасов Константин Александрович 6 дней 14 часов назад

Работает не совсем, как надо. При нарушенном тшс можно вручную с с2000пт включить автоматику. Можно ли как то запретить включать автоматику при нарушенном тшс?

Джуранов Шухрат Хасанович 4 дня 8 часов назад

Если Вы  " ШС дверь" на С2000-АСПТ зашунтировали резюком-то так и будет
Как вариант..
Поиграться в УД с "автоматикой". Тогда с С2000-ПТ управляться не будет.
Но вариант не из лучших.
Приборы пожаротушения работают по "очень жёсткому алгоритму" и "хотелки" они (приборы) игнорируют.
Конечно можно попробовать сделать так...
Пишем сценарий на управление реле . "Нарушение ТШС"- Включить "Восстановление"-"Выключить"
Привязываем к реле "Инженерное оборудование"-Оно имитирует  ШС "Дверь" (открытие/закрытие)
Воэможно и получится-но я (заявляю сразу) такое  не предлагал.
Пробуйте.Если получится-то предыдущий сценарий на управление шлейфом можете выбросить. В настройказ С2000-АСПТ "Востановление автоматики и пуска" проставьте "+". Только будьте готовы к тому,что индикатор "Инж.оборуд" на С2000-АСПТ при открытии двери будет "загораться".
Зато и индикатор "Дверь" на С2000-АСПТ тоже будет отрабатывать. Последнее...
Если С2000-АСПТ "запускается" не от адресных извещателей,а от собственных ШС-то лучше вообще отказаться от адресного СМК и поставить неадресный,подключив его в ШС "Дверь".
Тогда всё у Вас заработает  штатно.
Либо в таких случаях устанавливается Сириус и делается всё это без использования С2000-АСПТ.

Каргапольцев Артур Николаевич 4 дня 8 часов назад

По проекту к АСПТ не подключается ничего, кроме RS485 и питания:)
Поэтому пришлось сценариями и программами заставить работать всё (сирены, табло, сду, реле давления, соленоид пожаротушения). В итоге решили дверь подключить к аспт. Использовали для этого реле на КПБ + УК-ВК. Всем спасибо за помощь!

Джуранов Шухрат Хасанович 19 часов 7 минут назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)