Добрый день! 6 дней 15 часов назад ![]() Джуранов Шухрат Хасанович 4Допустим если с2000пт решат отключить автоматику, этот сценарий даст это сделать? Или какие-то запрещающие условия ещё нужны?
– Джуранов Шухрат Хасанович 6 дней 15 часов назад ПТ работает без сценариев, он для этого и создан, он напрямую дает команду АСПТ. А сценарий нужен когда есть событие одного прибора, а необходимо выполнить действие другому прибору.
– Тремасов Константин Александрович 6 дней 14 часов назад Делаете СМК технологическим, добавляете его в раздел, создаете сценарий управления шлейфом, разрешающие: нарушение тшс и этот раздел, привязываете к шлейфу АСПТ согласно таблице. А ПТ он сам по себе.
– Тремасов Константин Александрович 6 дней 14 часов назад Если после восстановления тшс надо включить автоматику, тогда к первому сценарию добавляете второй шаг, где указываете этот же раздел но условие, восстановление тшс и команда включить автоматику
– Тремасов Константин Александрович 6 дней 14 часов назад Работает не совсем, как надо. При нарушенном тшс можно вручную с с2000пт включить автоматику. Можно ли как то запретить включать автоматику при нарушенном тшс?
– Джуранов Шухрат Хасанович 4 дня 8 часов назад Если Вы " ШС дверь" на С2000-АСПТ зашунтировали резюком-то так и будет
Как вариант.. Поиграться в УД с "автоматикой". Тогда с С2000-ПТ управляться не будет. Но вариант не из лучших. Приборы пожаротушения работают по "очень жёсткому алгоритму" и "хотелки" они (приборы) игнорируют. Конечно можно попробовать сделать так... Пишем сценарий на управление реле . "Нарушение ТШС"- Включить "Восстановление"-"Выключить" Привязываем к реле "Инженерное оборудование"-Оно имитирует ШС "Дверь" (открытие/закрытие) Воэможно и получится-но я (заявляю сразу) такое не предлагал. Пробуйте.Если получится-то предыдущий сценарий на управление шлейфом можете выбросить. В настройказ С2000-АСПТ "Востановление автоматики и пуска" проставьте "+". Только будьте готовы к тому,что индикатор "Инж.оборуд" на С2000-АСПТ при открытии двери будет "загораться". Зато и индикатор "Дверь" на С2000-АСПТ тоже будет отрабатывать. Последнее... Если С2000-АСПТ "запускается" не от адресных извещателей,а от собственных ШС-то лучше вообще отказаться от адресного СМК и поставить неадресный,подключив его в ШС "Дверь". Тогда всё у Вас заработает штатно. Либо в таких случаях устанавливается Сириус и делается всё это без использования С2000-АСПТ. – Каргапольцев Артур Николаевич 4 дня 8 часов назад По проекту к АСПТ не подключается ничего, кроме RS485 и питания:)
Поэтому пришлось сценариями и программами заставить работать всё (сирены, табло, сду, реле давления, соленоид пожаротушения). В итоге решили дверь подключить к аспт. Использовали для этого реле на КПБ + УК-ВК. Всем спасибо за помощь! – Джуранов Шухрат Хасанович 19 часов 7 минут назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |