партнерский раздел
ФорумИнсталляция, монтажс2000 ethernet версии 3.15

Инсталляция, монтаж » с2000 ethernet версии 3.15

здравствуйте. проблема с настройкой ethernet ver 3.15. на объекте стоит ethernet ver 3.0 подключенный по локальной сети к компьютеру. структура такая: компьютер с Орион про (вирт порт) -- ЛВС-- С2000 ethernet ver 3.0 -- (232)--С2000М--(485)--КДЛ, СП-1, БКИ. всё работает отлично. НО После замены его на ethernet ver 3.15 не удаётся произвести опрос приборов. в Упроге я вижу ethernet ver 3.15 но в СОМ порте не обнаруживаются приборы. IP адреса UDP порты прописаны как и в старом ethernet ver 3.0. перепробовал несколько новых приборов ethernet ver 3.15 проблема одинаковая. со старым ethernet ver 3.0 всё работает нормально , а с новыми ethernet ver 3.15 нет опроса приборов. помогите  кто сталкивался?

23 часа 59 минут назад

avatar
Если не изменяет память - нужно в упроге перевести режим в мастер или прозрачный. Точно не помню. Но это так. Попробуй.
В одном режиме видим и работаем с преобразователем. В другом с приборами.

Иванов А.Л. 21 час 26 минут назад