партнерский раздел
ФорумЭксплуатацияУстройство разблокировки двери

Эксплуатация » Устройство разблокировки двери

Подскажите, как настроить и возможно ли события на разблокировку устройста двери т.е. сейчас у нас события приходят если проход осущесвлен по считывателю и по кнопке, а вот если нажать на Устройство разблокировки двери, то событий никаких не проиходит. Можно ли их как-то вывести?

19 часов 3 минуты назад

avatar
Зависит от того, какое это устройство и к чему оно подключено. Если устройство в виде топора на цепи и таблички "для разблокировки двери рубите провода здесь", то вывести всё равно можно, но трудно. 
А вот если устройство разблокировки в виде правильной кнопки, подключенной к правильным входам правильного дверного контроллера, то легко. 

Пример. 
Контроллер С2000-2
Кнопка к сожалению не Болидовская, у них такой нет. Рубежевский УДП-513 исп.10 (пишу по памяти, могу ошибиться). 
Замок - электромагнит. 
Правильная устройство разблокировки содержит два контакта. Иногда один, но кто купил неправильное, пусть мучаются.  
Первый контакт нормально замкнутый, через него идёт питание на магнит, при нажатии магнит обесточивается. 
Второй контакт нормально замкнутый, является шлейфом сигнализации для входа Z1 или Z2 контроллера. При нажатии шлейф рвётся, и это является тревогой проникновения, и эту тревогу можно "куда-то" вывести. 

С электромеханическим замком не делал, и по идее мы нуждаемся в НО-контакте, который вешается параллельно кнопке выхода. И вроде бы в УДП этот контакт даже перекидной, то есть НЗ/НО, можно выбрать нужный. Но не уверен, надо открыть этикетку, а мне лень. А второй контакт для тревоги туда же, куда и в первом варианте. 

Наверняка можно придумать и другие схемы, если посидеть минут пять. 
А может быть всё уже придумано до нас и на какой-нибудь странице есть готовая схема. 

Кстати, болидовский УДП рассчитан на 24В и он не предназначен для работы с С2000-2, но практически он работает. Только АЦП при его работе  на 12 вольт будет не то, что ожидает увидеть С2000-2. Он будет ловить тревогу по признаку "Слишком борзое изменение АЦП", и он будет ловить тревогу и при нажатии, и при отжатии. Ну и использование не по назначению незаконно. Но открывать БУДЕТ. 

Иванов Андрей Львович 18 часов 3 минуты назад

https://disk.yandex.ru/d/0RikX755W-pKpw
 

Каргапольцев Артур Николаевич 17 часов 5 минут назад

Спасибо. 
Кстати, всё-таки посмотрел в этикетку. В настоящее время на сайте Рубежа нет УДП с двумя контактами. 

Иванов Андрей Львович 16 часов 52 минуты назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

1 ответ

Обратите внимание на такую модель - ИОПР 513/101-4 "Аварийный выход" (ИПР-К2Кск) зелёный с крышкой, 2 группы контактов. Наверняка есть аналогичные у других производителей. Через 1-ю пару контактов рвёте питание замка, через 2-ю пару делаете ШС.

P.S. Есть у Болида Устройство дистанционного пуска электроконтактное УДП 513-3М исп.01. Вполне подходит для данной задачи. 

1 час 53 минуты назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

102 раза

ЗАДАН

19 часов 3 минуты назад

ПРОДУКТЫ

Орион Про

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.