|
Подскажите, как настроить и возможно ли события на разблокировку устройста двери т.е. сейчас у нас события приходят если проход осущесвлен по считывателю и по кнопке, а вот если нажать на Устройство разблокировки двери, то событий никаких не проиходит. Можно ли их как-то вывести? 1 месяц 16 дней назад ![]() Обухов Андрей Владимирович 30https://disk.yandex.ru/d/0RikX755W-pKpw
– Каргапольцев Артур Николаевич 1 месяц 16 дней назад Спасибо.
Кстати, всё-таки посмотрел в этикетку. В настоящее время на сайте Рубежа нет УДП с двумя контактами. – Иванов Андрей Львович 1 месяц 16 дней назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Обратите внимание на такую модель - ИОПР 513/101-4 "Аварийный выход" (ИПР-К2Кск) зелёный с крышкой, 2 группы контактов. Наверняка есть аналогичные у других производителей. Через 1-ю пару контактов рвёте питание замка, через 2-ю пару делаете ШС. 1 месяц 15 дней назад ![]() Ильичёв Михаил 195Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
457 раз
1 месяц 16 дней назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
А вот если устройство разблокировки в виде правильной кнопки, подключенной к правильным входам правильного дверного контроллера, то легко.
Пример.
Контроллер С2000-2
Кнопка к сожалению не Болидовская, у них такой нет. Рубежевский УДП-513 исп.10 (пишу по памяти, могу ошибиться).
Замок - электромагнит.
Правильная устройство разблокировки содержит два контакта. Иногда один, но кто купил неправильное, пусть мучаются.
Первый контакт нормально замкнутый, через него идёт питание на магнит, при нажатии магнит обесточивается.
Второй контакт нормально замкнутый, является шлейфом сигнализации для входа Z1 или Z2 контроллера. При нажатии шлейф рвётся, и это является тревогой проникновения, и эту тревогу можно "куда-то" вывести.
С электромеханическим замком не делал, и по идее мы нуждаемся в НО-контакте, который вешается параллельно кнопке выхода. И вроде бы в УДП этот контакт даже перекидной, то есть НЗ/НО, можно выбрать нужный. Но не уверен, надо открыть этикетку, а мне лень. А второй контакт для тревоги туда же, куда и в первом варианте.
Наверняка можно придумать и другие схемы, если посидеть минут пять.
А может быть всё уже придумано до нас и на какой-нибудь странице есть готовая схема.
Кстати, болидовский УДП рассчитан на 24В и он не предназначен для работы с С2000-2, но практически он работает. Только АЦП при его работе на 12 вольт будет не то, что ожидает увидеть С2000-2. Поэтому тревогу он будет ловить не по признаку "открыто", а по признаку "Слишком борзое изменение АЦП". Минус в том, что ему всё равно, изменилось АЦП при открытии или при закрытии, он будет выдавть тревогу в обоих случаях.
– Иванов Андрей Львович 1 месяц 16 дней назад
#ссылка