|
Почитал в очередной раз СП 5.13130.2009 и НПБ105-03. 9 лет 5 месяцев назад Бухалов Роман Сергеевич 127Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
СП5 п.13.9 9 лет 5 месяцев назад Киселёв Михаил 3936Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Первое, на что обратить внимание - высота. При высоте 12м нельзя ставить точечные дымовыые. 9 лет 5 месяцев назад Viss 485по п.2: до внесения изменений в СП5 п.13.3.8 весьма четко описывал как поступать в такой ситуации в самом его конце можо было увидеть: "При наличии в контролируемом помещении коробов, технологических площадок шириной B, м, и более, имеющих сплошную конструкцию, отстоящую по нижней отметке от потолка на расстоянии более 0,4 м и не менее 1,3 м от плоскости пола, под ними необходимо дополнительно устанавливать пожарные извещатели. При применении тепловых извещателей B = 1,0 м, при применении дымовых B = 2,0 м."
Но при внесении изменений похоже так спешили избавиться от сот, что забыли про эту часть пункта :) – Олещенко Игорь Николаевич 9 лет 5 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
13.3.8. ......При наличии в контролируемом помещении коробов, технологических площадок шириной B, м, и более, имеющих сплошную конструкцию, отстоящую по нижней отметке от потолка на расстоянии более 0,4 м и не менее 1,3 м от плоскости пола, под ними необходимо дополнительно устанавливать пожарные извещатели. При применении тепловых извещателей B = 1,0 м, при применении дымовых B = 2,0 м. 9 лет 5 месяцев назад Бухалов Роман Сергеевич 127Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
6184 раза
9 лет 5 месяцев назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
добавить комментарий