Почитал в очередной раз СП 5.13130.2009 и НПБ105-03.
Не могу найти норм или рекомендаций по расположению дымовых точечных, аспирационных извещателей в больших высоких помещениях.

Вот у меня встретилось такое помещение из 3х частей (см. рисунок):
1. склад 12,5м  со стеллажами в 10 м, где ездит погрузчик.
2. по одной стороне от этого склада зоны с мезонином, на +7.200, в половину зоны
3. по другой стороне от этого склада зона с мезонином на +7.200 на всю зону

Все три части сообщающиеся между собой.- т.е. склад с колоннами.

Мезонины со сплошным полом.
Вот и стоит вопрос, и над и  под мезонином необходимо извещатели? Или только у кровли +12?
Количество под мезанином как тогда расчитывать, если там необходимо.

Подскажите по опыту, или еще лучше нормативкой. Заранее спасибо. 




И как в таких случаях вообще быть?:



9 лет 4 месяца назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

3 ответа

СП5 п.13.9

9 лет 4 месяца назад

avatar
ПЕожалуй п.13.3.8 и п.13.3.9

Олещенко Игорь Николаевич 9 лет 4 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Первое, на что обратить внимание - высота. При высоте 12м нельзя ставить точечные дымовыые.
1) Аспирацимонные. Защиты каждого уровня по отдельностию.
2) Дымовые точечные на первых двух уровнях. Третий уровень защищается линейными (так как высота более 12м)
3) Газовые ПИ на отдельных труднодостпуных местах.
4) Всё линейными - вдруг у Вас получится.

9 лет 4 месяца назад

avatar
по п.2: до внесения изменений в СП5 п.13.3.8 весьма четко описывал как поступать в такой ситуации в самом его конце можо было увидеть: "При наличии в контролируемом помещении коробов, технологических площадок шириной B, м, и более, имеющих сплошную конструкцию, отстоящую по нижней отметке от потолка на расстоянии более 0,4 м и не менее 1,3 м от плоскости пола, под ними необходимо дополнительно устанавливать пожарные извещатели. При применении тепловых извещателей B = 1,0 м, при применении дымовых B = 2,0 м."
Но при внесении изменений похоже так спешили избавиться от сот, что забыли про эту часть пункта :)

Олещенко Игорь Николаевич 9 лет 4 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

13.3.8. ......При наличии в контролируемом помещении коробов, технологических площадок шириной B, м, и более, имеющих сплошную конструкцию, отстоящую по нижней отметке от потолка на расстоянии более 0,4 м и не менее 1,3 м от плоскости пола, под ними необходимо дополнительно устанавливать пожарные извещатели. При применении тепловых извещателей B = 1,0 м, при применении дымовых B = 2,0 м.

13.3.9 Точечные и линейные, дымовые и тепловые пожарные извещатели, а также аспирационные следует устанавливать в каждом отсеке помещения, образованном штабелями материалов, стелла- жами, оборудованием и строительными конструкциями, верхние края которых отстоят от потолка на 0,6 м и менее

Точно, вот и ответ) Куда я смотрел....Ведь читал эти пункты....см. в книгу вижу фигу...
Спасибо.

 

9 лет 4 месяца назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ