партнерский раздел
ФорумИнсталляция, монтаж[Решено] СИРИУС не дружиться с С2000-КДЛ

Инсталляция, монтаж » [Решено] СИРИУС не дружиться с С2000-КДЛ

Форумчане, здравствуйте! Столкнулся с проблемой:
КДЛ-С, который в СИРИУСе работает отлично, а вот его брат С2000-КДЛ (в прошивки 2.35) выдает "Ограничен контакт с устройством" на всех зонах на СИРИУСЕ прошивка 1.06.028, веб интерфейс 1.06.017 версии.
Ставил и убирал по всячески галочки на "Нерезервированный интерфейс" в конфигурации и "Кольцевая топология ДПЛС" в Uprog, само кольцо есть (поочередно убирал концы ДПЛС - все датчики видны), разрывал его - результат тот же. 
Сложилось впечатление что какие-то нестыковки у устройств.
Конфигурацию полностью делал в оффлайн концигураторе СИРИУС.
Подскажите, пожалуйста, что делать?

10 дней 19 часов назад

avatar
В качестве догадки, а вдруг.... При конфигурировании, когда добавляли КДЛ версию указывали и правильную ли?

Сычев Михаил Юрьевич 10 дней 18 часов назад

Согласен с Михаилом.
Если "ошибка" тут-то "Изменить"- "Сохранить" - "Перезагрузить".

Каргапольцев Артур Николаевич 10 дней 18 часов назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

1 ответ

Спасибо за совет! Но вы знаете проблема решилась сама собой, я разорвал цепь rs485 между щитами, снова залил конфигурацию и установил галочку только в конфигурации о том что "нерезерыируемый интерфейс", а в Uprog галку не ставил о том что кольцевая линия и через минуту все взялось. После взятия части объекта я подключил удалённый щит и проделал такую же махинацию - проверил отсутствие галки кольца и поставил нерезервированную линию. 2 минуты и все стало в норму. 
Если честно то какая-то ЕРЕСЬ. Каждая установка - приключение?

10 дней 17 часов назад

avatar
Если честно то какая-то ЕРЕСЬ. Каждая установка - приключение?

Вообще-то это   "нормуль".
Хоть Сириус -прибор довольно  дружелюбный.
 

Каргапольцев Артур Николаевич 10 дней 16 часов назад

Вспомнилось сколько «глюков» было у первых версий пультов…
Хотя сейчас, это вспоминается, как «стабильная» работа).

Ну а теперь, с Сириусом
ЕРЕСЬ какая-то
это   "нормуль".

:)
Каждая установка - приключение?

(если нельзя, но хочется, то, как в курилке)
«приключение электроника»…
«приключение буратино»…
 

Карпов Дмитрий 10 дней 15 часов назад

Скорее Чебурашки и его друзей. Памятные слова
"Мы строили,строили и    наконец  построили".

Каргапольцев Артур Николаевич 10 дней 14 часов назад

"Мы строили,строили и    наконец  построили".

Если это про тот скворечник (что в мультике),
тогда это «одни эмоции, и все нецензурные»
:)

Карпов Дмитрий 10 дней 14 часов назад

В любом деле первый блин всегда комом.
Но повторюсь,что Сириус -это и нормуль и ништяк одновременно.,который тем более,что умеет дружить.
А эмоции (пусть даже и нецензурные)   у каждого свои.
Сравнивать можно хоть со скворечником,хоть с хижиной дядюшки Тыквы.
Но это уже из "Приключений Чипполино"
Если у автора это первый опыт общения с Сириусом-то спишем это на   "технический казус".

Каргапольцев Артур Николаевич 10 дней 13 часов назад

Установка какраз не первая, в августе 2024 точно такая же комплектация была но возникли только проблемы с настройкой PGE, настроил несколько зон по ID привязал, применил настройки и всё перезагрузил в итоге не заработало, прошла неделя приходит смс о пожаре и с тех пор работают все зоны. До этого ещё 4 объекта с Сириусом но без внешних КДЛ, там дозваниватели не меняли поэтому не было с ними проблем.
на форум то и вылез только из-за того что спешу и ничего не клеялось.

Павленко Александр Владимирович 10 дней 10 часов назад

Ограниченный контакт с устройством действительно связан с отсутствием галочки "нерезервированный интерфейс" в веб-интерфейсе Сириуса для С2000-КДЛ. Эта опция устанавливается, если применяемый блок не имеет дублированных клемм для подключения RS-485. В соответствии с СП484 для все оборудование систем противопожарной безопасности должно быть подключено по дублированному интерфейсу. Иными словами говоря, нельзя применять С2000-КДЛ, который имеет только одну пару клемм для подключения интерфейса. Надо использовать С2000-КДЛ-2И или С2000-КДЛ, установленный в шкафу ШПС, у которого предусмотрен блок БК-12 или 24 RS (блок принимает дублированный интерфейс из вне).
Галка "нерезервируемый инетрфейс" может применяться, например,  для РИПов.

Важно также отметить, что галочка "кольцевая линия ДПЛС" в контроллере С2000-КДЛ должна быть установлена, так как контроллер работает в системе обеспечения противопожарной безопасности. При возникновении короткого замыкания или обрыва кольца контроллер должен передать информацию о неисправности в систему.
 

Кочеткова Ольга Ивановна 10 дней 1 час назад

Ограниченный контакт с устройством

Ольга Ивановна.
Что-то такого состояния я вообще в сообщениях Сириуса не нашёл
Нельзя ли более подробно в РЭ "расширить" перечень "Неисправностей",и дать минишпаргалку по "устранению" этой "неисправности"
Отсутствие информации в РЭ на Сириус и превращает наладчиков в "еретиков",способных верить во всякую "ересь".

Каргапольцев Артур Николаевич 9 дней 16 часов назад

Карфаген должен быть разрушен. Мертворожденное последствие связи жабы и ехидны надо искоренить .

Леготин В В 9 дней 14 часов назад

Ух какой   "злой форумчанин" !
Реплика больше напоминает реплику оратора на партсобрании ,который действует по принципу...
"Если я не скажу правду- тот ни скажет никто". (ШУТКА)

Каргапольцев Артур Николаевич 9 дней 14 часов назад

Это поделие на скорую руку смех идиотский вызывает, не более.

Леготин В В 9 дней 14 часов назад

В.В.
Сириус -это "дитя эпохи". Сделан под СП (сами знаете какой) А значит сделан "под заказ"
Когда что-то делается "под заказ"-то такую работу делает не "скульптор",а "гончар".
Что выросло-то и  выросло.
И Вы сами понимаете,что "чемодан без ручки" можно только ругать,но бросить его никак нельзя.
Так что нам с Сириусом предстоит ещё очень длительный вояж. Не тратьте нервы и эмоции ,а живите по принципу
"Стерпится-слюбится".   и 
"Ничего совершенного в этом мире нет".

Каргапольцев Артур Николаевич 9 дней 13 часов назад

 Не тратьте нервы и эмоции ,а живите по принципу
"Стерпится-слюбится".   и 
"Ничего совершенного в этом мире нет".

Хлебайте г...но ложками и рот по шире отркрывайте?

Баулин Владимир Александрович 9 дней 4 часа назад

Хлебайте г...но ложками и рот по шире отркрывайте?

Ура ! Очередную тему  обосрали !
Спасибо !
Тем более приятно,что это сделал человек ,к которому всё вышесказанное никакого отношения не имеет.
Не понятно к чему (или к кому) относятся Ваши слова,но ни я ,ни Сириус на Ваши слова не обиделись.

Каргапольцев Артур Николаевич 9 дней 3 часа назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

1417 раз

ЗАДАН

10 дней 19 часов назад

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.