Доброго времени суток!
Имеется Сириус с зоной ПТ, с2000-пт, ШУЗ RS с подключенной задвижкой, сигнал 20п, с2000кпб, с2000сп1, c2000пт, 3-х позиционный переключатель, 2 кнопки без фиксации, лампочки 24в и  и при необходимости докупим недостающее.
Требуется чтоб при переключении переключателя менялись режимы зоны ПТ, а именно
1 режим – Автоматический режим-  горит лампочка №1 зоны ПТ в автоматическом режиме
2 режим- Ручной режим – горит лампочка №2 управление задвижкой только с кнопок запуск и остановка (аналогично как на лицевой панели ШУЗ RS)
3 режим отключено – горит лампочка 3 зона ПТ отключена

Уточнения
1 С2000-пт работает в стандартном режиме и при переключении на переключателе отрабатывает аналогично.  
2 Управление на лицевой панели ШУЗ будет все время в блокировке.
Заранее всех благодарю за ответы.
 

11 месяцев 12 дней назад

avatar
Такое ощущение, что вы делаете аналог ШУЗ. Но зачем?

Налетов Константин 11 месяцев 11 дней назад

По проекту так.. Управление на ШУЗе должно быть заблокировано, а управление с лицевой панели  шкафа с приборами, на который выведены кнопки и переключатели.

Лазников Станислав Сергеевич 11 месяцев 9 дней назад

в стандартный сценарий добавляйте условия, если я правильно понял условие задачи. А вообще, проектировщику, который заложил в проект шуз от болида, надо руками попробовать, что это за убожество. И тогда он заложит в проект нормальное оборудование.

Евгений Дещиця 11 месяцев 9 дней назад

По проекту так.. Управление на ШУЗе должно быть заблокировано, а управление с лицевой панели  шкафа с приборами, на который выведены кнопки и переключатели.

Авторским надзором, этого «проектанта», на приёмку этого всего…
В том проекте, есть указание, каким образом, этот «шкаф», обеспечивается сертификацией, именно на пожаротушение?

Карпов Дмитрий 11 месяцев 8 дней назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

1 ответ

Создай зону ПТ в Сириусе. Реле Пуск ПТ в зоне привяжи к незадействованному реле С2000-КПБ. Пуск ШУЗа по сигналу пуск ПТ в разрешающих уловиях. Отмена Пуска в запрещающих. Теоретически так. Шкаф перевести в автоматика включена. Будет работать и управлятся автоматика, отмена пуска, обратный отчет, пуск, блокировка пуска, тушение. Индикацию шкафа вынести на БИ. В упроге в разделе индикаторы привязать нужные события.

10 месяцев 4 дня назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)