Доброго времени суток!
Имеется Сириус с зоной ПТ, с2000-пт, ШУЗ RS с подключенной задвижкой, сигнал 20п, с2000кпб, с2000сп1, c2000пт, 3-х позиционный переключатель, 2 кнопки без фиксации, лампочки 24в и  и при необходимости докупим недостающее.
Требуется чтоб при переключении переключателя менялись режимы зоны ПТ, а именно
1 режим – Автоматический режим-  горит лампочка №1 зоны ПТ в автоматическом режиме
2 режим- Ручной режим – горит лампочка №2 управление задвижкой только с кнопок запуск и остановка (аналогично как на лицевой панели ШУЗ RS)
3 режим отключено – горит лампочка 3 зона ПТ отключена

Уточнения
1 С2000-пт работает в стандартном режиме и при переключении на переключателе отрабатывает аналогично.  
2 Управление на лицевой панели ШУЗ будет все время в блокировке.
Заранее всех благодарю за ответы.
 

4 дня 4 часа назад

avatar
Такое ощущение, что вы делаете аналог ШУЗ. Но зачем?

Налетов Константин 3 дня 2 часа назад

По проекту так.. Управление на ШУЗе должно быть заблокировано, а управление с лицевой панели  шкафа с приборами, на который выведены кнопки и переключатели.

Лазников Станислав Сергеевич 22 часа 58 минут назад

в стандартный сценарий добавляйте условия, если я правильно понял условие задачи. А вообще, проектировщику, который заложил в проект шуз от болида, надо руками попробовать, что это за убожество. И тогда он заложит в проект нормальное оборудование.

Евгений Дещиця 22 часа 8 минут назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)