Доброго времени суток! 7 месяцев 27 дней назад
Лазников Станислав Сергеевич 24По проекту так.. Управление на ШУЗе должно быть заблокировано, а управление с лицевой панели шкафа с приборами, на который выведены кнопки и переключатели.
– Лазников Станислав Сергеевич 7 месяцев 24 дня назад в стандартный сценарий добавляйте условия, если я правильно понял условие задачи. А вообще, проектировщику, который заложил в проект шуз от болида, надо руками попробовать, что это за убожество. И тогда он заложит в проект нормальное оборудование.
– Евгений Дещиця 7 месяцев 24 дня назад По проекту так.. Управление на ШУЗе должно быть заблокировано, а управление с лицевой панели шкафа с приборами, на который выведены кнопки и переключатели. Авторским надзором, этого «проектанта», на приёмку этого всего… В том проекте, есть указание, каким образом, этот «шкаф», обеспечивается сертификацией, именно на пожаротушение? – Карпов Дмитрий 7 месяцев 23 дня назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
|
Создай зону ПТ в Сириусе. Реле Пуск ПТ в зоне привяжи к незадействованному реле С2000-КПБ. Пуск ШУЗа по сигналу пуск ПТ в разрешающих уловиях. Отмена Пуска в запрещающих. Теоретически так. Шкаф перевести в автоматика включена. Будет работать и управлятся автоматика, отмена пуска, обратный отчет, пуск, блокировка пуска, тушение. Индикацию шкафа вынести на БИ. В упроге в разделе индикаторы привязать нужные события. 6 месяцев 19 дней назад
Никулин Евгений Сергеевич 2Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
2231 раз
7 месяцев 27 дней назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
– Налетов Константин 7 месяцев 26 дней назад
#ссылка