ФорумИнсталляция, монтажИзвещатели ИП 101-1А-А1 и Сигнал-20П SMD, нужна помощь.

Инсталляция, монтаж » Извещатели ИП 101-1А-А1 и Сигнал-20П SMD, нужна помощь.

Доброе время суток!
Не праздный вопрос, ситуация такая, при крайней большой грозе, на защищаемом объекте полностью выгорел ППК "Гранит-16", прибор под замену. Руководство настояло все перевести на болид систему, ситуация сложилась такая. Пожарные шлейфы во всех рембоксах собраны на ИП-101-1А-А1, в связке с "Гранит-16" собраны без добавочных сопротивлений с оконечником 7.5 кОм., при переходе на  Сигнал-20П ни как не можем подцепить эти шлейфы, пытались подбирать различные добавочные сопротивления, датчики тепловые, но по факту ставили тип шлейфа дымовой двойной сработки. Оконечный резистор видится, тестер выдает 4.68 кОм со стороны прибора, при этом на завпрос взятие, шлейф не берется под охрану. Будьте добры у кого был опыт подключения ИП-101-1А-А1 на Сигнал 20П, как заставить работать корректно этот тип датчиков, ибо менять на всем объекте, нереально, будем очень признательны.

8 лет 9 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

11 ответов

оконечное сопротивление шс 4,7
добавочное 4,7 на каждий ИП-если нужна двойная сработка
тип шс в Сигнале -3
задержка перехода в пожар 255-если нужна двойная сработка 
Сигнал 20П входной контроль делали?
если видится оконечное сопротивление и нет задерки на взятие то ШС должен браться!

8 лет 9 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Устанавливали добавочный резистор, между 3 клеммой датчика и проводом, номиналами от 2,2 до 2,7, оконечный 4.7, тип шлейфа 1, задержку на взятие не выставляли, с типом шлейфа 3 тоже пробовали, просто уже время поджимает, время экспериментов исчерпано, каждый раз заказывать вышку и перекручивать резисторы нет возможности, может кто конфиг примерный вольет и схемку подключения наверняка что бы.

8 лет 9 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

По подключению посмотрите инструкцию на Сигнал 20П приложение Д
таблица 14 ошибся по добавочному сопротивление нужно 2,4 кОм
http://bolid.ru/support/faq/?tagsID=1526&q= тут есть схемка
 

8 лет 9 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Изначально Вы все правильно сделали этот датчик ведет себя как дымовик и подключается также, поэтому тип шлейфа 1, но Вы забыли что у него между выв 2 и 3 уже стоит резистор 1.5кОм а у Сигнала порог "Внимание" 1.1-1,8кОм поэтому было достаточно просто подключиться к 1 и 3.(но это на грани 1,5II4,7=1,1)
Также для двойной сработки обязательно установите задержку перехода в пожар 255.
Чтобы лишний раз не гонять вышку нужно все на земле проверить.

8 лет 9 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Игорь Николаевич точнее, всех ответил. Мы тоже переодически ставим эти датчики, подключаем к клемам 1 и 3, все датчики паралельно, при чем полярность роли не играет.

8 лет 9 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Подключение к 1 и 3 клемме было сделано изначально, не чувствовав подвоха, просто заменили оконечные резисторы вместо 7,5 на 4,7, при этом выставлялся 1й тип шлейфа, задержка в пожар 255, при запросе на взятие, шлейф не брался под охрану ("невзятие") вот тут смута вкралась и начали подбирать добавочные, 1.5 кОм внутреннее плюс по проводу последовательно 1,87-2.2.
То что на столе собрать легче это понятно, но знать бы заранее, что так будет, ведь кажется проще простого, тепловой с имитацией дымовика, ан нет, что то не получилось.

8 лет 9 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Спасибо, если все категорично 1 и 3, вернем все так и будем смотреть физичское подключение, может что дурит по шлейфу.

8 лет 9 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

А как у Вас насчет минуса шлейфов? , у Гранита минус шлейфа это земля, а у Сигнала минус шлейфа это минус этого шлейфа и объединять их нельзя

8 лет 9 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

У меня была ситуация с грозой на "Граните". В результате пришлось заменить 20% извещателей, ИП212-41М и ИП 101-1А.
Для выяснения причины нужно считать АЦП, возможно, что и шлейф на землю прошит.

8 лет 9 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Рассказываю свой случай насчет грозы, сгорел прибор ППКОП Рубеж-40, у которого также как и у Гранита "-" общий, мною было принято решение заменить на 2шт., Сигнал-20М. Конечки поменяли, шлейфы подключили, из 38 работают только 4 или 6 точно не помню.
Дело было вот в чем: на прибор шлейфы приходили как положенно, каждый двумя проводами, начали копать дальше, оказалось что минуса шлейфов объеденены на распред.коробках и работали только те шлейфы которых участь "общего минуса" миновала. Раскинули минуса заработало, но ни все. Некоторые шлейфы все равно не хотели "браться" хотя АЦП и показания мультиметра в норме, постороннего напряжения нет. Пришлось по очереди отключать датчики что бы выяснить какой глючит, в итоге порядка 36шт. датчиков и где то 8шт. ИПРов на мусорку выкинули.  Работает уже больше года и даже ложняков нет.

8 лет 9 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Спасибо всем. Реально все как сказано и делал изначально, 1 и 3 контакты, без добавочных. Пришлось отключать сегментами, выявилось 16 шт глючных датчиков.

8 лет 9 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)