Есть ли какие-нибудь гипотетические способы превратить адресный Спектрон в неадресный. Линии прокинуты, стоит АСПТ, а купили по ошибке адресные Спектроны)) Жаль, что АР только в одну сторону работает:DD 6 дней 3 часа назад ![]() Третьяков Геннадий Олегович 41Добавлю лишь отсылку к нормам:
СП484 "5.6 Для построения СПА должны применяться технические средства, не требующие механической и/или электротехнической доработки...." – Королёв Евгений Владимирович 6 дней 1 час назад Да вариант с КДЛ понятный, он сразу в голову приходит. Тем более, что валяется пара КДЛ.
Просто не хотелось бы лишать автономности АПТ, Учитывая, что через Ethernet всё подцеплено. Думаю, может как-то через сп2 реализовать последовательно с УДП, чтобы автономно срабатыыало – Третьяков Геннадий Олегович 6 дней 1 час назад Ели не Проект (изменять Проект я не советчик), а "полигон для испытания пожаротушения", то..
Убираем вообще С2000АСПТ и ставим (допустим) Сигнал 10+КПБ. И (перекрестясь) меняем пульт на Сириус, при этом... Соблюдаем нормативку и экономим "завалявшиеся" КДЛ. и "неприобретённые" СП2 Думаю, может как-то через сп2 реализовать последовательно с УДП, чтобы автономно срабатыыало Получаем.... и "адрес не адрес" и "пульт не пульт." Всё-таки делать пожаротушение отличается от "городить огород". Но и работу на полпути не бросают.Если начали "городить"-то "городите" и дальше. Цена "копеечной ошибки" может быть несопоставимо выше. – Каргапольцев Артур Николаевич 6 дней назад Каргапольцев Артур Николаевич: Убираем вообще С2000АСПТ и ставим (допустим) Сигнал 10+КПБ. меняем пульт на Сириус и экономим Экономим? – Налетов Константин 3 дня 2 часа назад Экономим? В любом совете слово экономим должно быть хотя бы один раз. Иначе кто будет это читать? – Иванов Андрей Львович 3 дня 2 часа назад Не экономим. А делаем по Проекту.
Иначе читать уже будем не мы. – Каргапольцев Артур Николаевич 3 дня 2 часа назад Тогда к чему все ваши реплики и советы, Артур Николаевич?
– Налетов Константин 3 дня 1 час назад Как варианты того, что если начали городить-то останавливаться не стоит.
Я автору не мама родная. Для этого есть пож. надзор. – Каргапольцев Артур Николаевич 3 дня 1 час назад А делаем по Проекту. А кто сказал, что есть проект? P. S. Они вообще редко бывают – Третьяков Геннадий Олегович 3 дня 1 час назад О наличие Проекта-нужен или не нужен предлагаю создать отдельную тему. Там Вам напишут люди, которые умеют более понятно изъясняться.
– Каргапольцев Артур Николаевич 3 дня назад Да вариант с КДЛ понятный, он сразу в голову приходит. Тем более, что валяется пара КДЛ. Просто не хотелось бы лишать автономности АПТ, Учитывая, что через Ethernet всё подцеплено. Думаю, может как-то через сп2 реализовать последовательно с УДП, чтобы автономно срабатывало Сразу не понял ваш вариант. Нахожу его технически нормальным. Без связи с пультом АСПТ и КДЛ не имеют юридического права работать. Но в моменты аварии/ремонта RS485 местная КДЛ сможет релём СП2 нарушить ШС, и АСПТ поймёт, что надо тушить. Никто не мешает вам сделать ОДНОВРЕМЕННО два независимых контура управления. Первый контур законный по RS485, который будет работать 99,999% времени (кроме времени отсутствия связи с пультом). И второй контур незаконный, которому пульт не нужен, через реле СП2 с локальной привязкой к вашим Спектронам, который будет работать 100% времени. Они не будут мешать друг другу. – Иванов Андрей Львович 2 дня 21 час назад Первый контур законный по RS485, который будет работать 99,999% времени (кроме времени отсуствия связи с пультом). И второй контур незаконный, которому пульт не нужен, через реле СП2 с локальной привязкой к вашим Спектронам, который будет работать 100% времени. Они не будут мешать друг другу
Андрей Львович! Вы из какой страны блока НАТО? – Каргапольцев Артур Николаевич 2 дня 20 часов назад Локальная привязка исключает управляемость реле извне ..
Зачем такое вообще советовать? – Королёв Евгений Владимирович 2 дня 20 часов назад Евгений.
Зачем такое вообще советовать? Андрей Львович-это наш "коренной"(замена слова старый) и годами проверенный коллега. И мы прекрасно знаем,что "Для красного словца можно не пожалеть и отца". Мы Вас ценим. – Каргапольцев Артур Николаевич 2 дня 19 часов назад Локальная привязка исключает управляемость реле извне .. Да, исключает, и чо? А зачем вы хотите управлять этим реле извне? Для чего? Чтобы что? Товарищ Третьяков не ведитесь на этот наезд. Упомянутые товарищи авторитеты, и для меня тоже, но в данном случае они недостаточно подумали. – Иванов Андрей Львович 2 дня 17 часов назад Андрей Львович, я для себя уже решил ещё в тот момент, когда мне идея с сп2 в голову пришла)
Понимаю, что это колхоз колхозович, но зато надёжно и практично (и необычно :D). Для меня главное, чтобы всё работало. А проекту всё равно нема, а если захотят, так и получат проект по факту, как сделано (но никто, конечно, не захочет). P. S. Да кто вообще в этот шкаф полезет смотреть, что там установлено. Главное, чтобы Спектроны висели со взрывозащитой,.. – Третьяков Геннадий Олегович 2 дня 17 часов назад Геннадий Олегович.
У меня такое желание ,чтобы после Ваших слов одновременно и "пожаловаться" и сказать "спасибо". Раз решили-то решили... Сами знаете,что "колхоз колхозите"....Дальше по-моему тут и обсуждать нечего. Хорошо ,если "засыплет" тогда ,когда не надо. Плохо ,если "не засыплет" тогда,когда надо. не ведитесь на этот наезд ВРАКИ! Не было "наезда". Просто мы с Евгением "старались донести" то ,что пожаротушение-это не Станция Юных Техников. – Каргапольцев Артур Николаевич 2 дня 17 часов назад Когда (в очередной раз) упоминают (утверждают) что проекта нет.
Каждый раз вспоминаю «дела минувших лет» когда «ответственные лица» усираясь утверждали, что проекта нет. Но потом «на неком» совещании он «объявился». (срок давности истёк, потому и упомянул) Т.е. когда надо, то и проект найдут, и «всех кто причастен». И второй контур незаконный… Спорное утверждение, СТУ пока не отменили. Понимаю, что это колхоз колхозович, но зато надёжно и практично (и необычно :D). Чтобы убедится «колхозно» или иначе… Письмо в Болид, с вопросом, разъяснить возможные варианты исполнений. Если скажут «нет», тогда «колхоз», и на свой риск (страх). P. S. Да кто вообще в этот шкаф полезет смотреть, что там установлено. Главное, чтобы Спектроны висели со взрывозащитой,.. Не надо надеяться на «русский авось». (надо вспомнить, о 4х регионах с ВП (ДНР, ЛНР…), и + 8… ) Если прилетит, то могут (если понадобится) разобрать всё до винтика, и поднять всю документацию. Главное, чтоб потушило, но не по голове, а в нужный момент. – Карпов Дмитрий 2 дня 15 часов назад Вот и дождались. В ход пошла тяжёлая артиллерия.
Тут уже спорить будет неповадно.И искать какие-то "непонятки в словах"-тоже не с руки. Письмо в Болид, с вопросом, разъяснить возможные варианты исполнений. Если скажут «нет», тогда «колхоз», и на свой риск (страх). Дмитрий. Вы меня расмешили. "Болид" и разбираться не будет,а даст ссылку на Сириус.Они его для этого и сделали. "Ссориться" с "нормативкой" "Болид" не привык. Тем более,что никакого "запроса" не будет. – Каргапольцев Артур Николаевич 2 дня 15 часов назад Вы меня расмешили. "Болид" и разбираться не будет,а даст ссылку на Сириус. Кто хорошо смеётся, всем известно… Попытки утверждать, будет / не будет, лучше оставить оному, как говорится «Болиду, Болидово»… – Карпов Дмитрий 2 дня 15 часов назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
1535 раз
6 дней 3 часа назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
Если у вас рядом висит АСПТ, значит, к ней уже подведён интерфейс RS485. А значит, можно на этот же интерфейс повесить С2000-КДЛ (4000 рублей) и завести адресные спектроны на КДЛ. Таким образом, информация о пожаре будет приходить в АСПТ не напрямую от извещателей, а по цепочке Спектроны -> КДЛ -> пульт -> АСПТ.
Технически это, вроде бы, типовое решение, а вот насколько это допустимо с правовой точки зрения, решать вам. Впрочем, вы уже отошли от проекта с неправильными Спектронами, так что "сгорел сарай, гори и хата".
– Иванов Андрей Львович 6 дней 1 час назад
#ссылка