ФорумПроектированиеТревога при превышении температуры.

Проектирование » Тревога при превышении температуры.

Здравствуйте.

Есть пульт с2000м, панель с2000-БКИ и датчик с2000-ВТИ.
Пульт и датчик находятся в одном помещении, а БКИ в помещении в соседнем здании.
Не получается запрограммировать пульт так, чтобы при достижении температуры 30 градусов, панель выдавала тревогу.

1 год 5 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)
6 ответов

В КДЛ тип входа выставлен правильно 10? Пороги в КДЛ заданы? Зона в С2000М в раздел включена, раздел к БКИ привязан? В БКИ какой тип индикатора стоит?

1 год 5 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

КДЛ тип входа 10, порог повышения температуры 30, порог понижения температуры 28
В с2000м датчик температуры закреплён за разделом 1, управление на БКИ привязан, тип индикатора технологический, тип кнопки, сброс тревог
 

1 год 5 месяцев назад

avatar
Если датчик в КДЛ "прописан" правильно,то попробуйте через "Запрос" с пульта узнать "текущую" температуру. Скорее всего,что это возможно. Изменяя температуру возле датчика узнаете 
работоспособность датчика. В крайнем случае используйте программу "Шлейфс".
Может в чём-то она поможет. Не такая уж и сложная вещь...."термометр+гигрометр". Но для начала нужно изменить сетевой адрес КДЛ.
Если у КДЛ и у пульта адрес 127-то что -то увидеть будет сложно. У БКИ сетевой адрес тоже должен отличаться от адресов пульта и КДЛ.

Тип индикатора «Инженерный» предназначен для отображения уровня температуры и влажности.
Таблица 1.4.11. Режимы индикаторов «1» - «60» для типа индикаторов «Инженерный»


И когда задаёте тип индикатора-то будьте предельно внимательны при прочтении РЭ.

– Каргапольцев Артур Николаевич 1 год 5 месяцев назад

тип входа 10

Разве у 10го типа есть тревожное состояние?
на БКИ привязан, тип индикатора технологический

И технологический тип показывает тревогу?

– Карпов Дмитрий 1 год 5 месяцев назад

Дмитрий.
Не будем строги. Скорее всего,что автор киповец,начинающий осваивать оборудование "Болид".
Ибо (на этом же "Овене") при условии "если больше"  сообщение "Тревога" на дисплей можно вывести элементарно.

– Каргапольцев Артур Николаевич 1 год 5 месяцев назад

Ну так, если нужна тревога, поставить оповещатель и настроить релюшку.
Или сценарием посигналить.

– Карпов Дмитрий 1 год 5 месяцев назад

Конечно. Сценарий на релюшку-тоже не проблема.
А сообщать "Тревогу"-это уже через чур.

 

– Каргапольцев Артур Николаевич 1 год 5 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Адрес БКИ - 2, КДЛ - 3, пульта 1
Для С2000-ВТИ(Т) uProg даёт выбрать только тип входа 10 - тепловой термостатический, а для С2000-ВТИ(В) только 15 - влагоизмерительный.
Конфигурация КДЛ
С2000-ВТИ(Т) шс 1 тип входа 10
С2000-ВТИ(В) шс 2 тип входа 15
С2000-ДЗ шс 3 тип входа 17

На самом пульте, при нагревании тёплым воздухом датчика, высвечивается сообщение превышение температуры.

Задачав в томи и стоит, чтобы на БКИ была тревога или ошибка при превышении температуры.

Может её можно решить через сценарий?
 

1 год 5 месяцев назад

avatar
«Повышение температуры», «Повышение уровня» Включён красным цветом 0,25 с вкл./ 0,25 с выкл.
«Понижение температуры», «Понижение уровня» Включён красным цветом 0,5 с вкл./ 0,5 с выкл. «Температура в норме» «Уровень в норме» Включён зелёным цветом


А это чем не устраивает ?

– Каргапольцев Артур Николаевич 1 год 5 месяцев назад

Взять не UProg, а UProgFree, и настроить БКИ.
Но соблюдать осторожность, после UProgFree, простой UProg лучше не применять (для БКИ).

– Карпов Дмитрий 1 год 5 месяцев назад

Вроде у автора БКИ-"новьё",можно попробовать и UProg обойтись.
Только что изменится ?  Тем более,что автору контролировать температуру нужно только "на повышение".
То есть "Норму" задать от 0 до 30
Свыше 30 -превышение.Только как задаются "пороги"-это я не знаю.
Либо "если больше" или "если не меньше". Но такая точность я ,думаю ни к чему.

– Каргапольцев Артур Николаевич 1 год 5 месяцев назад

Так ему вроде тревога нужна?
чтобы на БКИ была тревога

И UProgFree как раз это может, сделать тревожным, не тревожное.
Только как задаются "пороги"-это я не знаю.

Так пороги уже настроены.
КДЛ тип входа 10, порог повышения температуры 30, порог понижения температуры 28

.

– Карпов Дмитрий 1 год 5 месяцев назад

 С индикацией не пробовал,не знаю.  Надо пробовать.

Но соблюдать осторожность, после UProgFree, простой UProg лучше не применять (для БКИ).

Тогда не буду.
 

– Каргапольцев Артур Николаевич 1 год 5 месяцев назад

Тогда нужен С2000-ВТ (для практики).

– Карпов Дмитрий 1 год 5 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Суть в том, чтобы при превышении температуры в серверной, приходил сигнал дежурному, то есть БКИ пищала, и раздел с датчиком, светился цветом, отличчным от зелёного.

1 год 5 месяцев назад

avatar
Тогда,как и рисовал в "личке".
Лучше использовать какое-то реле. и повесить на это реле "пищалку".
Тогда у оператора не будет сомнения в том,что "толи грабят", а "толи  жарко". Ведь если Вы используете БКИ и контролируете температуру чуть выше комнатной-то это скорее всего что это какая-то  картинная галерея.А раз так-то на БКИ будут отображаться и "охранные" разделы.

– Каргапольцев Артур Николаевич 1 год 5 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

У БКИ привязка раздела и на вкладке "привязка управления" и на "трансляция событий"?

1 год 5 месяцев назад

avatar
Только "привязка управления".

– Белов Григорий Александрович 1 год 5 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Всем спасибо за помощь.

Задачу решил следующим образом:


    1. Привязал БКИ к трансляции событий. (Отдельная благодарность Антону Николаевичу за наводящий вопрос.)
    2. Выбрал транслируемые события: тревоги, неисправности, технологические, неизвестные.
    3. В БКИ выбрал тип индикатора "програмируемый-1"
    4. Настроил индикатор "програмируемый-1":

    Уровень 1
    Состояние разтела: "Восстановление термометра", "Понижение температуры", "Температура в норме"
    Цвет индикатора: Зелёный
    Маска мигания индикатора: 1
    Тип звука: Нет

    Уровень 2
    Состояние разтела: "Повышение температуры"
    Цвет индикатора: Красный
    Маска мигания индикатора: 9
    Тип звука: Пожар

    Уровень 3
    Состояние разтела: "Неисправность термометра", "Неисправность оборудования", "Неисправность канала связи", "Некорректный ответ ДПЛС", "Неустойчивый ответ ДПЛС", " Потеря связи по ветви ДПЛС1", " Потеря связи по ветви ДПЛС2"
    Цвет индикатора: Желтый
    Маска мигания индикатора: 9
    Тип звука: Неисправность

    1 год 5 месяцев назад

    avatar
    Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)
    Добавить ответ
    Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

    ПОКАЗАН

    2249 раз

    ЗАДАН

    1 год 5 месяцев назад

    По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.