партнерский раздел
ФорумИнсталляция, монтажПропала связь между С2000 Ethernet

Инсталляция, монтаж » Пропала связь между С2000 Ethernet

Здравствуйте. Помогите в решении проблемы пожалуйста. 
Схема такая:
Тревожная кнопка RS485 - Болид УО 4С -  Болид С2000 Ethernet (Режим Slave) - Сетевой Коммутатор (Подсеть 1) - Network - Сетевой Коммутатор (Подсеть 2) - Болид С2000 Ethernet (Режим Master) - Болид С2000М (Пульт управления).
При такой схеме работало 7 объектов с тревожными кнопками. У всех объектов разные подсети. Все усройства были доступны и на Пульте С2000М горели все индикаторы.
Но с недавнего времени сетевой службой внедрили Firewall, т.е. все объекты подключили через него. 
Связь с объектами пропала.
Нужно ли перенастроить Болид С2000 Ethernet?

1 день 6 часов назад

avatar
Сначала нужно согласовать проброс портов (обкашлять диапазон с сетевиками). Просить для проброса нужно те, которые используются эзернетами сейчас. Если сетевики пробросят текущие, то вам делать ничего не надо, но если они откроют другие порты, то надо будет перейти в эзернетах на них.

Налетов Константин 1 день 5 часов назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

1 ответ

говорят что на фаерволе порты открыты. Вы имеете ввиду проброс, это не то же самое что открытые?

1 день 5 часов назад

avatar
У вас пропала связь между эзернетами, а это значит, что порты с какой-то из сторон закрыты, либо при замене оборудования утратили межсетевые маршруты.

Налетов Константин 1 день 4 часа назад

Сетевики утверждают что на фаерволе между устроиствами все порты открыты в обе стороны

Каренских Денис Васильевич 1 день 4 часа назад

У меня тоже были ситуации, когда сетевики заявляли, что всё открыто, однако после пинка их руководства оборудование внезапно начинало работать.

Налетов Константин 1 день 4 часа назад

сетевой службой внедрили Firewall

+
говорят что на фаерволе порты открыты

+
на фаерволе между устроиствами все порты открыты в обе стороны

Странно, а зачем тогда такой «дырявый» фаервол поставили, если всё открыто.
Если
Сетевой Коммутатор (Подсеть 1)

управляемый, то на входе, есть возможность, оставить исходно, и далее пробрасывать, для закрытия уязвимостей.
(для этого его и внедрили)
Но, все решения, надо согласовывать через руководство.
У них, задача по защите, извне, но не в ущерб работе действующей инфраструктуры.
Нужно ли перенастроить Болид С2000 Ethernet?

Это нужно согласованно решать с сетевой службой.
Прямая зависимость от их технических возможностей.
 

Карпов Дмитрий 1 день 3 часа назад

Вы правы, но сейчас их открыли чтобы восстановить связь между устройствами, потому что сетевики утверждают что проблема на нашей стороне, честно говоря уже не пойму что делать. Они предлагали нам уже менять порты с 40001 на 40002 и так далее, изменять настройки IP address на стороне Болида, но думаю проблема не в этом. И как доказать что у нас все верно тоже пока не пойму.

Каренских Денис Васильевич 1 день 3 часа назад

Если
Они предлагали нам уже менять порты

то, уже значит что
на фаерволе порты открыты

не все.
менять порты с 40001 на 40002

Лучше не указывать в открытый доступ детализацию.
Тем более, что яндекс, это всё моментально индексирует и кэширует.
Не создавайте сетевой службе, дополнительную работу.


Выход простой, перенастраивать всё что связано с
Network

имея теоретические и практические навыки и знания об этом.
Варианты
Или, привлекать новых специалистов, с этими знаниями.
Или, обучать действующих.

И как доказать что у нас все верно тоже пока не пойму.

Доказать просто,
раньше то, всё работало…
 

Карпов Дмитрий 1 день 3 часа назад

Приветствую, может ли помочь такая рекомендация?
Выставьте увеличенные таймауты на С2000М программой RS485Settings
Пульт необходимо ввести в режим программировния и подключить к ПК.
Установить следующие значения таймаутов:
ТАЙМ-АУТЫ С2000М
Тайм-аут для ответа при поиске - 130 мс
Пауза после общей команды - 10 мс
Тайм-аут для ответа на запрос событий - 300мс
Тайм-аут для ответа на команду - 700мс.

Только теперь хотел поинтересоваться:
Тайм-аут для ответа при поиске - 130 мс – в программе это «Таймаут ожидания команд»?
Пауза после общей команды - 10 мс – в программе это «Пауза после общей команды»
Тайм-аут для ответа на запрос событий - 300мс – в программе это «Интервальный таймаут для запросов»?
Тайм-аут для ответа на команду - 700мс – в программе это «Таймаут на запись данных команды»?
 

Каренских Денис Васильевич 7 часов 22 минуты назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

307 раз

ЗАДАН

1 день 6 часов назад

ПРОДУКТЫ

С2000-Ethernet

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.