Собираем систему на базе где в операторной будет стоять сервер с Орион-про а к нему по Ethernet подключаются другие обьекты. Все подключили все видит кроме прибора Яхонт-16и первый раз с ним столкнулся даже незнаю как с ним работать . пытался напрямую подключить 485 в комп через Uprog невидит (было ожидаемо) . кто может подсказать как лучше сделать. потому что если по Ethernet не выйдет там еще протянут провод 4жилка чтоб как то по другому подключить его к системе

3 месяца назад

avatar
Есть 3 реле 
"Норма","Внимание","Пожар"    Заводите эти реле (допустим ) на АР 8 и снимайте информацию.
Прибор не болидовский.На запрос по  RS 485 он не откликнется.

1.2.21 Прибор имеет гальванически разделенные выходы сигналов ПЦН: НОРМА, ВНИМАНИЕ, ПОЖАР. Контакты выходов ПЦН нормально-разомкнутые - типа «сухой» контакт. При отсутствии питания прибора все контакты разомкнуты. Передача сигналов осуществляется путем замыкания соответствующей пары выходных контактов

Как-то так...

Каргапольцев Артур Николаевич 3 месяца назад